„Urządzenia firmy AC PROREF pracujące z naturalnymi czynnikami
chłodniczymi – R744 oraz R290.”
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
1
![Page 2: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/2.jpg)
Koniec z R404A/R507
• Od połowy 2016 roku ilość zamawianych urządzeń na R404A/R507 spadła kilkukrotnie
• Lukę po R404A/R507 wypełniły urządzenia na R407F, R449A, R452A, jako gazy z grupy A1 –niepalne, nietoksyczne
• Powyższe zamienniki, w interesujących nas aplikacjach, będą mogły być stosowane do 1 stycznia 2022.
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
2
![Page 3: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/3.jpg)
Koniec z R404A/R507
• Czynniki z grupy HFO mają bardzo niskie GWP (nawet znacznie poniżej <150)
• Niestety są już w grupie A2L (łatwopalne) – co wiąże się z limitami napełnienia
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
3
![Page 4: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/4.jpg)
Czynniki naturalne nie podlegają ustawie F-gazowej, ale…
… ich użycie wiąże się z innymi ograniczeniami/trudnościami
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
4
Czynniki naturalne
Amoniak R717
GWP 0
Dwutlenek węgla R744
GWP 1
Propan R290
GWP 3,3
![Page 5: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/5.jpg)
Tryb pracy urządzeń chłodniczych na czynniku CO2
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
5
Podkrytyczny Nadkrytyczny
![Page 6: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/6.jpg)
Urządzenia AC PROREF pracujące z dwutlenkiem węgla
• Nadkrytyczne (tylko MT – układy do średnich temperatur)
• Booster (LT i MT – jeden agregat wspólny do układów na średnie i niskie temperatury)
• „Booster LT” (tylko LT – układy do niskich temperatur)
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
6
![Page 7: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/7.jpg)
Urządzenia AC PROREF pracujące z dwutlenkiem węgla
• Układ z zaworem obejściowym gazu (flash gasbypass)
• Układ z zaworem obejściowym gazu i sprężarką równoległą, „ejectorami” gazowymi i cieczowymi (dla urządzeń o wydajnościach powyżej 100-150 kW)
• Aplikacje tylko niskotemperaturowe, bez zaworu obejściowego, sprężarki MT pracujące bezpośrednio na ciśnieniu zbiornika cieczy
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
7
![Page 8: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/8.jpg)
Urządzenia CO2 nadkrytyczne oraz booster
• Maksymalne ciśnienia dopuszczalne
o Tłoczenie MT + chłodnica gazu - 120 bar
o Zbiornik czynnika, linia cieczowa, ssanie MT, rurociąg upustowy nieskroplonego gazu – 60 bar
o Ssanie LT – 28 bar (lub 60 bar przy zastosowaniu sprężarek nadkrytycznych np. Copeland lub Dorin)
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
8
![Page 9: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/9.jpg)
Urządzenia nadkrytyczne oraz booster
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
9
![Page 10: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/10.jpg)
Urządzenia pracujące z CO2
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
10
![Page 11: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/11.jpg)
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
11
• Sprężarki nadkrytyczne i podkrytyczne
![Page 12: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/12.jpg)
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
• System kontroli oleju
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
12
![Page 13: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/13.jpg)
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
• Zbiorniki czynnika, oleju
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
13
![Page 14: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/14.jpg)
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
• Armatura
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
14
![Page 15: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/15.jpg)
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
• Automatyka kontrolno-pomiarowa
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
15
![Page 16: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/16.jpg)
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty - sterowanie
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
16
Type AK-PC 772
AK-PC772A
AK-PC 781
AK-PC 781A*
AK-PC 781A
ejector**
AK-PC 783
AK-PC 783A
AK-PC 782A
Description
Trans Crit. CO2 Mini-Booster Control’r
HW-update + minor
SW updates
HFC /T.C. CO2 Pack Control’r
HW-update + minor
SW updates
Control of ejector added
HFC/CO2 Cascade Control’r
HW-update + minor
SW updates
T.C Pack Control’r
replaces 2-3 AK-PC
781A
HFC - - √ √ √ √ √ √
CO2 √ √ √ √ √ √ √ √
SuctionGroups
2 2 1 1 1 2 2 3
# Compres
sors
3 MT+IT and 2 LT
3 MT+IT and 2 LT
(IT integr.)
8 10 10 5MT + 3LT or
4MT + 4 LT
12(8/7/6MT4/5/6 LT)
8 MT+ITand4 LT
Heat Reclaim
Standard Standard Adv. Adv. Adv. Standard Standard Adv.
Release 2017-Q1 2016-Q2 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1
NEW
![Page 17: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/17.jpg)
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
• Przyłącza, zawory serwisowe, złączki
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
17
![Page 18: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/18.jpg)
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
Rurociągi
Ze stali
nierdzewnej
Z miedzi K65
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
18
![Page 19: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/19.jpg)
Urządzenia pracujące z czynnikiem R290
• Czynnik R290 jest substancją łatwopalną, sklasyfikowanym jako A3
• Z uwagi na istniejące limity napełnień, w większości zastosowań pracuje w układach zamkniętych – schładzaczach cieczy, instalowanych w miejscach specjalnego przeznaczenia
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
19
![Page 20: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/20.jpg)
Certyfikacja
• AC PROREF jest certyfikowany przez Jednostkę Notyfikowaną TUV Nord.
• Wszystkie urządzenia na czynnik CO2 wyprodukowane w AC PROREF przechodzą odbiór jednostkowy w Module G
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
20
![Page 21: „Urządzenia firmy A PROREF pracujące z naturalnymi czynnikamiprozon.org.pl/files/File/CR/12.pdf · Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018 1. Koniec z](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042308/5ed50ad03394b6616e09be01/html5/thumbnails/21.jpg)
Dziękuję
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018