„urządzenia firmy a proref pracujące z naturalnymi...
TRANSCRIPT
„Urządzenia firmy AC PROREF pracujące z naturalnymi czynnikami
chłodniczymi – R744 oraz R290.”
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
1
Koniec z R404A/R507
• Od połowy 2016 roku ilość zamawianych urządzeń na R404A/R507 spadła kilkukrotnie
• Lukę po R404A/R507 wypełniły urządzenia na R407F, R449A, R452A, jako gazy z grupy A1 –niepalne, nietoksyczne
• Powyższe zamienniki, w interesujących nas aplikacjach, będą mogły być stosowane do 1 stycznia 2022.
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
2
Koniec z R404A/R507
• Czynniki z grupy HFO mają bardzo niskie GWP (nawet znacznie poniżej <150)
• Niestety są już w grupie A2L (łatwopalne) – co wiąże się z limitami napełnienia
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
3
Czynniki naturalne nie podlegają ustawie F-gazowej, ale…
… ich użycie wiąże się z innymi ograniczeniami/trudnościami
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
4
Czynniki naturalne
Amoniak R717
GWP 0
Dwutlenek węgla R744
GWP 1
Propan R290
GWP 3,3
Tryb pracy urządzeń chłodniczych na czynniku CO2
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
5
Podkrytyczny Nadkrytyczny
Urządzenia AC PROREF pracujące z dwutlenkiem węgla
• Nadkrytyczne (tylko MT – układy do średnich temperatur)
• Booster (LT i MT – jeden agregat wspólny do układów na średnie i niskie temperatury)
• „Booster LT” (tylko LT – układy do niskich temperatur)
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
6
Urządzenia AC PROREF pracujące z dwutlenkiem węgla
• Układ z zaworem obejściowym gazu (flash gasbypass)
• Układ z zaworem obejściowym gazu i sprężarką równoległą, „ejectorami” gazowymi i cieczowymi (dla urządzeń o wydajnościach powyżej 100-150 kW)
• Aplikacje tylko niskotemperaturowe, bez zaworu obejściowego, sprężarki MT pracujące bezpośrednio na ciśnieniu zbiornika cieczy
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
7
Urządzenia CO2 nadkrytyczne oraz booster
• Maksymalne ciśnienia dopuszczalne
o Tłoczenie MT + chłodnica gazu - 120 bar
o Zbiornik czynnika, linia cieczowa, ssanie MT, rurociąg upustowy nieskroplonego gazu – 60 bar
o Ssanie LT – 28 bar (lub 60 bar przy zastosowaniu sprężarek nadkrytycznych np. Copeland lub Dorin)
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
8
Urządzenia nadkrytyczne oraz booster
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
9
Urządzenia pracujące z CO2
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
10
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
11
• Sprężarki nadkrytyczne i podkrytyczne
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
• System kontroli oleju
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
12
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
• Zbiorniki czynnika, oleju
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
13
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
• Armatura
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
14
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
• Automatyka kontrolno-pomiarowa
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
15
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty - sterowanie
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
16
Type AK-PC 772
AK-PC772A
AK-PC 781
AK-PC 781A*
AK-PC 781A
ejector**
AK-PC 783
AK-PC 783A
AK-PC 782A
Description
Trans Crit. CO2 Mini-Booster Control’r
HW-update + minor
SW updates
HFC /T.C. CO2 Pack Control’r
HW-update + minor
SW updates
Control of ejector added
HFC/CO2 Cascade Control’r
HW-update + minor
SW updates
T.C Pack Control’r
replaces 2-3 AK-PC
781A
HFC - - √ √ √ √ √ √
CO2 √ √ √ √ √ √ √ √
SuctionGroups
2 2 1 1 1 2 2 3
# Compres
sors
3 MT+IT and 2 LT
3 MT+IT and 2 LT
(IT integr.)
8 10 10 5MT + 3LT or
4MT + 4 LT
12(8/7/6MT4/5/6 LT)
8 MT+ITand4 LT
Heat Reclaim
Standard Standard Adv. Adv. Adv. Standard Standard Adv.
Release 2017-Q1 2016-Q2 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1
NEW
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
• Przyłącza, zawory serwisowe, złączki
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
17
Urządzenia pracujące z CO2Komponenty
Rurociągi
Ze stali
nierdzewnej
Z miedzi K65
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
18
Urządzenia pracujące z czynnikiem R290
• Czynnik R290 jest substancją łatwopalną, sklasyfikowanym jako A3
• Z uwagi na istniejące limity napełnień, w większości zastosowań pracuje w układach zamkniętych – schładzaczach cieczy, instalowanych w miejscach specjalnego przeznaczenia
Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja, Warszawa, 27-28 Luty 2018
19
Certyfikacja
• AC PROREF jest certyfikowany przez Jednostkę Notyfikowaną TUV Nord.
• Wszystkie urządzenia na czynnik CO2 wyprodukowane w AC PROREF przechodzą odbiór jednostkowy w Module G