plan de urgenta interna - fontegas-info.ro
Post on 20-Oct-2021
43 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
Exemplar nr.3
LOC. SIMIAN, JUD. MEHEDINTI
TEL. 0252-338310, FAX. 0252-338309
NR. 2821 DIN 23 09.2019
PLAN
DE URGENTA
INTERNA
LOC. SIMIAN
EDITIA 5/2019
2
LOC. SIMIAN, JUD. MEHEDINTI
TEL. 0252-338310, FAX. 0252-338309
NR. 2821 DIN 23.09.2019
APROB
ADMINISTRATOR
ANTONIO SCOVOTTO
PLAN DE URGENTA
INTERNA
ELABORAT
NUME PRENUME SERVICIUL DATA SEMNATURA
BUSESCU MIHAI
IMBUTELIERE
21.09.2019
VERIFICAT
NUME PRENUME SERVICIUL DATA SEMNATURA
BURCU
VALENTIN
MIC VRAC 22.09.2019
LOC. SIMIAN
EDITIA 5 /2019
3
LOC. SIMIAN, JUD. MEHEDINTI
TEL. 0252-338310, FAX. 0252-338309
NR. 2821 DIN 23.09.2019
PLAN DE URGENTA
INTERNA
AVIZAT
INSTITUTIA NUMELE SI
PRENUMELE
DATA SEMNATURA SI
STAMPILA
UNITATII
EMITENTE A
AVIZULUI
INSPECTORATUL
PENTRU
SITUATII DE
URGENTA
SEFUL
INSPECTORATULUI
PENTRU SITUATII DE
URGENTA ‘’DROBETA ‘’
OFITER SPECIALIST 1
AGENTIA DE
PROTECTIE A
MEDIULUI
LOC. SIMIAN
EDITIA 5/2019
4
S.C. FONTEGAS
ROCCADASPIDE
ITALIA S.R.L.
PLAN DE URGENTA
INTERNA
EDITIA 5 /2019
1. LISTA DE DISTRIBUTIE A
PLANULUI DE
NR.
CRT
INSTITUTIA/SERVICIUL
(SECTIA,COMPARTIMENTUL)
NUME
PRENUM
E
DATA SEMNATUR
A DE
PRIMIRE
OBS.
1 INSPECTORATUL PENTRU
SITUATII DE URGENTA
‘’ DROBETA’’
2 AGENTIA DE PROTECTIA
MEDIULUI
3 PRIMARIA SIMIAN
4. S.C. FONTEGAS
ROCCADASPIDE ITALIA
S.R.L.
Ing.
Busescu
Mihai
21.09.2019
URGENTA INTERNA
5
S.C. FONTEGAS
ROCCADASPIDE
ITALIA S.R.L.
PLAN DE URGENTA
INTERNA
EDITIA 5 /2019
2.TABELUL
ACTUALIZARILOR SI
REVIZUIRILOR
N
R
.
C
R
T
EDITIA NR.
DATA
ACTU
ALIZ
ARII
CAPITOLUL,
PAGINI ACTUALIZATE
PERSOANA
CARE A FACUT
OPERATIA
DESCRIEREA
MODIFICARII
1 Editia 4 21.09.
2016 Pag.6 Ing. Busescu
Mihai -Numele persoanei
care are
responsabilitatea de a
mentine legatura cu
autoritatea
responsabila pentru
planul de urgenta
externa
-Numele persoanei
autorizate sa
declanseze proceduri
de urgenta si
persoana responsabila
pentru coordonarea la
fata locului a actiunii
de atenuare a
efectelor 2 Editia 4 26.02.
2013
Cap.5-completare
informatii obiectiv -5 pag.
Ing. Busescu
Mihai
Cap.5-completare
informatii obiectiv
6
3 Editia 4 26.02.
2013
Cap.6-completare
informatii obiectiv -3 pag.
Ing. Busescu
Mihai
Cap.6-completare
informatii obiectiv
4 Editia 4 26.02.
2016
Cap.9-completare
informatii obiectiv -6 pag.
Ing. Busescu
Mihai
Cap.9-completare
informatii obiectiv
5 Editia 4 26.02.
2016
Cap.10-completare
informatii obiectiv -3 pag.
Ing. Busescu
Mihai
Cap.10 -completare
informatii obiectiv
6 Editia 4 26.02.
2016
Cap.5-completare Fisa
obiectiv -15 pag.
Ing. Busescu
Mihai
Cap.10 -completare
informatii obiectiv
7 Editia 5 16.09.
2019
Cap.9-completare
Declararea si introducerea
starii de urgenta-pag.
Ing. Busescu
Mihai
Cap.9-completare
informatii
8 Editia 5 16.09.
2019
Cap.14-completare
Incetarea starii de urgenta
-pag.
Ing. Busescu
Mihai
Cap.14-completare
informatii
7
S.C. FONTEGAS
ROCCADASPIDE
ITALIA S.R.L.
PLAN DE URGENTA
INTERNA
EDITIA 5 /2019
Nr. Numele persoanei autorizate sa declanseze
proceduri de urgenta si persoana responsabila
pentru coordonarea la fata locului a actiunii de
atenuare a efectelor
Functia
1. BUSESCU MIHAI Sef statie imbuteliere
2. BURCU VALENTIN- ( rezerva 1) Sef mic vrac
3. 1. CIOCHINA SILVIA-(rezerva 2) Secretar
Nr. Numele persoanei care are responsabilitatea de a
mentine legatura cu autoritatea responsabila pentru
planul de urgenta externa
Functia
1. BUSESCU MIHAI Sef statie imbuteliere
2. CIOCHINA SILVIA-(rezerva) Secretar
8
3. CUPRINS
1. Lista de distributie Pag. 4
2.Tabel actualizari Pag. 5-7
3. Cuprins Pag. 8
4. Generalitati Pag. 9-12
5. Informatii despre obiectiv Pag. 13-38
6. Identificarea si clasificarea obiectivelor Pag. 39-67
7. Clasificare urgentelor Pag. 68-70
8.Notificare , informarea si alarmarea Pag. 70-74
9.Declararea si introducerea starii de urgenta Pag.74-76
10. Organizarea si conducerea actiunilor de interventie Pag. 75-92
11.Comunicatiile Pag. 93
12. Logistica Pag. 94-96
13.Monitorizarea factorilor de mediu Pag. 97-99
14.Incetarea starii de urgenta Pag.99
13. Comunicarea cu mass media si informarea publica Pag. 99-102
14.Exersarea planului Pag. 102
9
4. GENERALITATI
Prezentul raport este necesar pentru elaborarea planului de urgenta externa , in
vederea evaluarii complete a riscurilor producerii unor accidente majore in conformitate
cu Legea nr.59/2016.. Planurile pentru situaţii de urgenţă au în vedere identificarea
sistematică a consecinţelor oricărui accident major ce poate apare, ele sunt formulate în
scris şi conţin:
•descrierea modului cum este organizată intervenţia la o situaţie de urgenţă ;
•modul de furnizare a evidenţelor privin luarea măsurilor necesare la momentul oportun;
•posibilele urgenţe ce pot apărea, în toate scenariile de producerea a unor accidente
majore;
•modul de coordonare şi comunicare în timpul unei intervenţii la o situaţie de urgenţă;
•aranjamentele făcute cu alte societăţi sau instituţii pentru asigurarea resurselor necesare
intervenţiei în caz de urgenţă dacă sistemele de intervenţie proprii nu sunt suficiente;
•descrierea resurselor interne şi externe care pot fi mobilizate de operator pentru a limita
consecinţele unui accident major pentru oameni şi mediu;
•modul de asigurare cu suficient personal, într-o perioadă de timp rezonabilă, pentru a
conduce şi acţiona în cadrul planului de urgenţă internă;
•asigurarea echipamentului necesar pentru intervenţie, corespunzător scopului,
disponibil în orice moment şi în perfectă stare de funcţionare;
•asigurarea resurselor necesare pentru monitorizare şi prelevare de probe în momentul
producerii unui accident major;
•modul de mobilizare a serviciilor de urgenţă medicală necesare în cazul răspunsului la
o situaţie de urgenţă.
Notiuni si termini:
-g.p.l..-gaz petrolier lichefiat
- accident-orice eveniment care poate produce raniri,mutilari sau chiar decesul
persoanelor, datorat instalatiilor de g.p.l.
-recipient sub presiune -o incinta inchisa, proiectata si construita pentru a
contine fluide sub presiune
-echipamente sub presiune-recipiente,conducte, accesorii de securitate si
accesorii pentru reglarea presiunii
-avarie-orice eveniment produs la o instalatie de g.p.l. care scoate din functiune
partial sau definitiv instalatia respectiva
- conducte-elemente tubulare destinate transportului fluidelor atunci cand sunt
montate intr-un sistem sub presiune.Acestea cuprind tevi, sisteme de
10
tevi,tubulatura,fitinguri,compensatoare de dilatare,furtunuri si alte componente sub
presiune
-situatia de urgenta –eveniment exceptional , cu caracter nonmilitar, care prin
amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediului inconjurator ,
valorile materiale si culturile importante , iar pentru restabilirea starii de normalitate
sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente , alocarea de resurse suplimentare
si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate.
- amploarea situatiei de urgenta –marimea ariei de manifestare a efectelor
distructive ale acesteia in care sunt amenintate sau afectate viata persoanelor ,
functionarea institutiilor statului democratic , valorile si interesele comunitatii
-intensitatea situatiei de urgenta –viteza de evolutie a fenomenelor distructive
si gradul de perturbare a starii de normalitate
-starea potential generatoare de situatii de urgenta –complex de factori de risc
prin evolutia lor necontrolata si iminenta amenintarii ar putea aduce atingerea vietii si
populatiei, valorile materiale si culturale importante.
-iminenta amenintarii-parametrii de stare si timp care determina declansarea
inevitabila a unei situatii de urgenta
-stare de alerta –se declara potrivit prezentei ordonanta de urgenta si se refera
la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri de prevenire , avertizare
a populatiei , limitare si inlaturare a consecintelor situatiei de urgenta
-managementul situatiilor de urgenta –ansamblul activitatiilor desfasurate si
procedurilor utilizate de factorii de decizie , institutiile si serviciile publice abilitate
pentru identificarea si monitorizarea surselor de risc evaluarea informatilor si analiza
situatiei , elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de actiune si implementarea
acestora in scopul restabilirii situatiei de normalitate
-monitorizarea situatiei de urgenta –proces de supraveghere necesar evaluarii
sistematice a dinamicii parametrilor situatiei create , cunoasterii tipului , amplorii si
intensificarii evenimentului , evolutiei si implicatiilor sociale ale acestuia , precum si
modul de indeplinire a masurilor dispuse pentru gestionarea situatiei de urgenta
-factor de risc –fenomen, proces sau complex de imprejurari conbruente , in
acelasi timp si spatiu , care pot determina sau favoriza producerea unor tipuri de risc
-tipuri de risc-incendii, cutremure , inundatii, accidente , explozii, avarii ,
alunecari sau prabusiri de teren , imbolnaviri in masa , prabusiri ale unor constructii ,
instalatii ori amenajari , esuarea sau scufundarea unor nave , caderi de obiecte din
atmosfera , tornade , avalanse etc.
-gestionarea situatiilor de urgenta –identificarea , inregistrarea si evaluarea
tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora , instiintarea factorilor interesati ,
avertizarea populatiei , limitarea inlaturarea sau contracararea factorilor de risc , precum
si a efectelor negative si a impactului produs de evenimente le exceptionale respective .
Scopul “PLANULUI DE URGENTA INTERNA este stabilirea masurilor de
prevenire a situatiilor de urgenta care pot aparea pe amplasamentele obiectivelor
subsumate ,pregatirea si implementarea operatiunilor pentru interventia de urgenta.
11
La elaborarea planului s-au avut in vedere următoarele obiective:
a) controlul şi limitarea efectelor incidentelor astfel încât să se minimizeze efectele şi să
se limiteze
daunele asupra sănătăţii populaţiei, mediului şi proprietăţii;
b) implementarea măsurilor necesare pentru protejarea populaţiei şi mediului împotriva
efectelor accidentelor majore;
c) informarea publicului şi a serviciilor sau autorităţilor implicate din zona ;
d) asigurarea refacerii ecologice şi curăţarea zonei afectate în urma unui accident major. Orientarile si procedurile continute în acest Plan sunt destinate promovarii politicii
proprii de diminuare a pericolelor potentiale care ameninta sanatatea umana si
mediul.Planificarea masurilor preventive, pregatirea si executarea eficienta a
procedurilor vor trebui sa reduca impactul potential al operatiunilor periculoase din
cadrul proceselor de exploatare.
Planul asigura orientarea angajatilor,salariatilor antreprizelor,membrilor
Serviciului Prevenire,Protectie si Urgenta pentru pregatirea in vederea situatiilor de
urgenta civila si executarea actiunilor de interventie necesare în cazul producerii unui
eveniment pe amplasament sau pe timpul efectuarii transporturilor legate de procesul de
productie.
Prevederile Planului se aplica si in alte situatii de urgenta potentiale, pentru care
este necesara asistenta si capacitatilor sale totale,in vederea interventiei în cazul unui
eveniment de amploare la care autoritatile locale nu pot asigura raspunsul adecvat va
angrena structurile proprii de raspuns si va încheia Conventii de cooperare cu operatorii
economici din zona imediata referitoare la toate scenariile de interventie anticipate.
Planul de urgenta interna trateaza urmatoarele elemente ale interventiei în situatii
de urgenta:
- identificarea scenariilor potentiale de urgenta ;
- analiza riscurilor si clasificarea incidentelor de urgenta;
- organizarea si responsabilitatile de interventie ;
- coordonarea cu Fortele de Interventie Externe ;
- sisteme de alarmare si comunicare ;
- proceduri de interventie ;
- proceduri de evacuare;
- proceduri de comunicare cu mass-media ;
- echipamente de interventie ;
- recuperarea post- urgenta;
- verificarea pregatirii pentru situatii de urgenta,antrenamente si exercitii;
- masuri financiare si operationale pentru întretinerea si controlul Planului.
În cazul evenimentelor previzibile identificate care pot avea o contribuţie
semnificativă la declanşarea unui accident major,Planul descrie acţiunile care se vor
întreprinde pentru controlul evenimentelor şi limitarea consecinţelor acestora,inclusiv
prezentarea (descrierea) echipamentelor de protecţie şi a resurselor disponibile.
12
Planul stabileste măsuri în vederea limitării riscurilor pentru persoanele aflate pe
amplasament,modul în care se realizează alarmarea acestora, precum şi acţiunile pe care
aceste persoane trebuie să le întreprindă când sunt alarmate.
Sunt stabilite activitatile si masurile pentru pregătirea personalului în privinţa
sarcinilor pe care trebuie săle îndeplinească şi pentru coordonarea cu serviciile de
urgenţă din exteriorul amplasamentului.
Planul prevede si sarcini cu privire la asigurarea asistenţei la cerere, acţiunile de
limitare şi înlăturare aconsecinţelor în afara amplasamentului.Planul asigura doar
orientarea in diferite situatii de urgenta plauzibile si nu poate da solutii pentrutoate
evenimentele potentiale.
Personalul pregatit pentru interventia in situatii de urgenta va aplica masurile adecvate
pentru o reactieeficienta în diferite situatii neprevazute.În cazul în care situatiile de
urgenta au impact asupra mediuluisi/sau populatiei din zona de influenta (raza de
actiune a amplasamentului ),Planul va fi aplicat înlegatura cu Planul de Urgenta
Externa, intocmit de ISU Mehedinti. Planul face parte dintr-un complex de planuri
dezvoltate pentru a sprijini Sistemul de Management al societati:Planul de prevenire si
combatere a poluarilor accidentale;Planul de gestionare adeseurilor;Planul de
interventie PSI,Planul de evacuare
Politica de prevenire a accidentelor majore
SC Fontegas Roccadaspide Italia SRL este preocupata de dezvoltarea,
implementarea si întretinerea sistemelor de managementpentru activitatile de mediu,
sanatate si securitate in munca compatibile cu standardele recunoscute si cuasteptarile
proprii, în concordanta cu legislatia nationala, reglementarile relevante internationale si
aleUniunii Europene.
Societatea întreprinde toate actiunile necesare si adecvate pentru reducerea riscurilor de
vatamare a mediului , angajatilor, vizitatorilor si populatiei din zonele limitrofe.
SC FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA SRL va:
- asigura resurse pentru a respecta principiile politicii de mediu,sanatate si securitate;
- gestiona prudential riscul de mediu si pentru angajatii proprii;
- implementa masuri sistematice de depistare timpurie a incidentelor ;
- conduce procesele de productie într-o maniera protectoare pentru mediu,sanatatea si
siguranta fortei de munca proprii si a populatiei din zonele învecinate;
- implementa planuri de management a urgentelor elaborate pentru perioade de
criza,continând prevederi pentru pregatirea personalului, echipamente, proceduri de
interventie în caz de urgenta si dedeversari accidentale, necesare pentru protectia
personalului,bunurilor,mediului,populatiei ;
- stabili mecanisme operative de raportare a incidentelor,monitorizarea performantelor
unui mediu de lucru in concordanta cu standardelor de protectia muncii, mediului,
sanatatii si securitatii , destinate sa previna accidentele si sa reduca riscul de ranire si
îmbolnavire a angajatilor;
- stabili relatii cu comunitatea locala si cu alti factori implicati,pe baza dialogului
deschis,transparent, prin dezvoltarea încrederii si întelegerii reciproce,implementarea si
respectarea standardelor riguroase de performanta si prin învatarea lectiilor invatate din
experienta altor operatori economici.
13
5. INFORMATII DESPRE OBIECTIV
SI ZONA INCONJURATOARE
OBIECTIVELE UNITATII SI AMPLASAREA LOR
5.1 Rampa de descarcare /incarcare cisterne G.P.L.
5.2. Casa pompe butan
5.3. Casa pompe propan
5.4. Parc de rezervoare G.P.L. ARAGAZ (400 m3)
5.5. Parc de rezervoare PROPAN (100 m3)
5.6. Hala de imbuteliere
5.7. Rampa de butelii goale/pline
5.8. Rezervor depozit apa incendiu 500m³
5.9. Put forat pentru captare apa
5.10.Casa pompe apa incendiu
5.11. Cosul de dispersie
5.12. Casa compresor aer
5.13. Atelier de verificare, sablare si incercare la presiune si vopsire
5.14.Generator diesel 125kw
5.15. Centrala termica abur
5. 16.Grup administrativ
5.17. Cabina portari
Toate obiectivele au fost amplasate in conformitate cu normativele in vigoare in
Romania. Amplasarea obiectivelor s-a facut in ordinea fluxului tehnologic, respectand
distantele minime dintre ele.
5.1. Rampa de descarcare /incarcare cisterne G.P.L.-locul unde se efectueaza
operatii de descarcare/incarcare a cisternelor de g.p.l. Instalatia tehnologica a rampei
este reprezentata de o conducta colectoare Dn 80-circula g.p.l.-ul in stare lichida-vopsita
in culoarea maron si o conducta colectoare Dn50-circula g.p.l.-ul in stare de vapori –
vopsita in culoarea galbena. Legarea cisternelor la gurile de descarcare ale rampei se
face prin intermediul unor racorduri flexibile special destinate pentru vehicularea
gazelor lichefiate ( furtune metalice flexibile DN80,PN40-pentru faza lichida g.p.l. si
DN50,PN40 –pentru faza gazoasa g.p.l.) Constructia mozaic calcaros antiscanteie
-grad de rezistenta la foc II
-categoria –pericol de incendiu C
Instalatii de pulverizare cu comanda de la distanta CAD
14
de inabisire cu abur-comanda de la distanta
electrica in constructie antiex
senzor de detectie g.p.l.
buton de alarma
5.2. Casa pompe butan -loc de unde se pompeaza g.p.l.-ul in stare de vapori si lichid-
constructie metalica.Aici sunt amplasate doua pompe SIHI ( actica si de rezerva ) pentru
alimentarea instalatiei de incarcat butelii cu p.p.l. in stare lichida ; 1 compresor Corken
pentru vehicularea gpl-ului in stare gazoasa si o pompa Corken pentru vehicularea gpl-
ului in stare lichida intre parcul de rezervoare si cisterna .
Pentru depistarea concentratiilor periculoase de amestecuri explozive Casa pompelor
este prevazuta cu un senzor al unei instalatii de explozimetru de monitorizare si
semnalizare a concentratiilor periculoase de gaze inflamabile.
Constructia – mozaic calcaros antiscanteie
-grad de rezistenta la foc II
-categoria –pericol de incendiu C
Instalatii de pulverizare cu comanda de la distanta CAD
de inabisire cu abur-comanda de la distanta
electrica in constructie antiex
indicator de nivel magnetic
centrala de detectie
buton de alarma
5.3. Casa pompe propan – Este o constructie metalica acoperita cu dimensiunile 3 m
*6 m descoperita pe laterale , loc de unde se pompeaza g.p.l.-ul propan in stare de
vapori si lichid.Aici sunt amplasate urmatoarele utilaje ; o pompa tip Travaini pentru
incarcare a buteliilor de propan , o pompa Blackmer pentru incarcarea /descarcarea
cisternelor de g.p.l. propan, un compresor Corcken pentru incarcarea/ descarcarea g.p.l.
ului acesta functionand doar cu g.p.l. propan in stare de vapori , descarcarea efectuindu-
se prin cresterea/ scaderea presiunii de vapori in rezervor permitand astfel
umplerea/golirea cisternelor de g.p.l. propan . Casa pompelor propan este amplasata
langa rezervoarele de propan in parte de N. conform Plan general.
Operatii care se pot face la casa pompe propan :
A. Incarcarea buteliilor de g.p.l. propan de pana la 150L-aceasta operatie se executa
cu ajutorul pompei de g.p.l. tip Travaini care aspira g.p.l-ul propan dintr-un
rezervor de 1750L de situat langa Casa pompe propan si prin intermediul
conductelor , supapelor de by-pass se incarca diverse sortimente de butelii cu o
capacitate de pana la 150L direct pe un cantar mecanic avand domeniul de masura
de la 0-100kg, diviziune de 0,1 kg . Pentru verificarea etanseitatii buteliilor de
g.p.l. propan s-a montat o cuva de verificare care este umpluta cu apa la casa
pompe propan .
15
B. Descarcarea /incarcarea cisternelor de g.p.l. propan –cu ajutorul unei pompe
Blackmer –aceasta aspira g.p.l.-ul propan in stare lichida de la rezervoarele
V105,V106 de propan si prin intermediul conductelor, robinetilor se incarca/
descarca cisternele de g.p.l. propan. Verificarea gradului de incarcare a
cisternelor se face prin dispozitivul de vizualizare incarcare cisterna in procente al
fiecarei cisterne sau prin cantarire.
C. Descarcarea /incarcarea cisternelor de g.p.l. propan –cu ajutorul unui compresor
Corcken –aceasta aspira g.p.l.-ul propan in stare de vapori de la rezervoarele
V105,V106 de propan si prin intermediul conductelor, robinetilor se incarca/
descarca cisternele de g.p.l. propan. Verificarea gradului de incarcare a
cisternelor se face prin dispozitivul de vizualizare incarcare cisterna in procente al
fiecarei cisterne sau prin cantarire.
Actionarea pompelor si a compresorului se face prin ajutorul unui echipament
electric montat in tabloul in constructie antiex situat la casa pompe propan .Toate
echipamentele electrice sunt legate la instalatia de impamantare .
5.4. Parc de rezervoare G.P.L. ARAGAZ BUTAN (400 m3) -sunt montate 2
rezervoare pentru stocarea g.p.l.-ului ( aragaz) butan 2*200m³ Fisa tehnica de
securitate G.P.L. BUTAN este prevazuta anexat.
Cele 2 rezervoare sunt amplasate intr-o cuva de retentie. Fiecare rezervor este
prevazut cu urmatoarele : armaturi de izolare a
rezervorului, doua supape de siguranta racordate la cosul de dispersie , instalatie fixa
pentru pulverizarea apei de racire , instalatie de stingere cu abur , recipient pentru
colectarea apei din rezervoare , traductor de nivel minim si maxim , nivelmetru .Viteza
de curgere a fluidelor in conductele de transport din componenta parcului de rezervoare
nu este mai mare de 1,5m/s ( pentru a evita incarcarea excesiva cu electricitate statica ca
urmare a unei curgeri turbulente ).Iluminatul parcului de rezervoare este asigurat de o
instalatie in constructie antiex montata pe stalpi amplasati perimetral celor doua
rezervoare de butan.
Constructia – mozaic calcaros antiscanteie
-grad de rezistenta la foc II
-categoria –pericol de incendiu C
Instalatii de pulverizare cu comanda de la distanta CAD
de inabisire cu abur-comanda de la distanta
electrica in constructie antiex
de semnalizare min si max in rezervoare
indicator de nivel magnetic
centrala de detectie
buton de alarma
5.5. Parc de rezervoare PROPAN (100 m3) -sunt montate 2 rezervoare pentru
stocarea 2*50 m³ pentru g.p.l. propan.
16
Fisa tehnica de securitate G.P.L. PROPAN este prevazuta anexat.
Cele 2 rezervoare sunt amplasate intr-o cuva de retentie. Fiecare rezervor este prevazut
cu urmatoarele : armaturi de izolare a
rezervorului, doua supape de siguranta racordate la cosul de dispersie , instalatie fixa
pentru pulverizarea apei de racire , instalatie de stingere cu abur , recipient pentru
colectarea apei din rezervoare , traductor de nivel minim si maxim , nivelmetru .Viteza
de curgere a fluidelor in conductele de transport din componenta parcului de rezervoare
nu este mai mare de 1,5m/s ( pentru a evita incarcarea excesiva cu electricitate statica ca
urmare a unei curgeri turbulente ).Iluminatul parcului de rezervoare este asigurat de o
instalatie in constructie antiex montata pe stalpi amplasati perimetral celor doua
rezervoare de butan.
Constructia – mozaic calcaros antiscanteie
-grad de rezistenta la foc II
-categoria –pericol de incendiu C
Instalatii de pulverizare cu comanda de la distanta CAD
de inabisire cu abur-comanda de la distanta
electrica in constructie antiex
de semnalizare min si max in rezervoare
indicator de nivel magnetic
centrala de detectie
buton de alarma
5.6. Hala de imbuteliere- Locul unde se imbutelieaza buteliile de aragaz de 26
litri -constructie efectuata din materiale ignifuge .Acoperis a fost executat din tabla
cutata galvanizata iar partea de sustinere din profile tip I 220 din fier.Dispune de 5
intrari in colturi diferite conform plan situatie.Zidaria este din B.C.A..Tamplarie din
fier.Nr. de oameni care lucreaza 8h/zi.Hala este prevazuta cu doua sisteme de ventilatie
mecanica compusa din doua ventilatoare de introducere a aerului proaspat si doua
ventilatoare de de evacuare a aerului viciat .Echipamentele tehnice si instalatiile
electrice sunt realizate pentru a functiona in arii industriale cu pericil de formare de
atmosfere explozive , in concordanta cu grupa de gaze si clasa de temperatura a
amestecurilor explozive ce se pot forma accidental in mediul de lucru.
Caracteristici - suprafata desfasurata 288m²
- este amplasata la cota +1,1 fatade drumul de acces, un singur
nivel
-materiale de constructii-pardosea din mozaic antiscantei
-criterii de siguranta -grad de rezistenta la foc II
-categoria de pericol de incendiu C
-categoria de importanta C
Instalatii prevazute in hala de imbuteliere :
-instalatie de pulverizare a apei cu comanda din exterior de la CAD
-instalatie de inabusire cu abur-comanda locala –langa carusel
-instalatie electrica in constructie antiex
-instalatie de detectie a gazelor – 3 senzori
17
-instalatie de alarmare -2 butoane
5.7. Rampa de butelii goale/pline -loc de unde se incarca in masini buteliile pline
respectiv se descarca buteliile goale. Loc de depozitare a buteliilor pline si goale unde 3
operatori lucreaza 8h/zi.Pardoseala rampei este executata din mozaic calcaros
antiscantei iar in locurile unde se vehiculeaza buteliile sunt prevazute si covoare de
cauciuc . Rampa de butelii este amplasata in continuarea Halei de imbuteliere avand o
suprafata de 72 m² , este situata la cota +1,1 este descoperita in partea de N,E,V iar
acoperisul este din ferme metalica si tabla cutata. Iluminatul este in constructie Antiex (
conform atestat Ganex nr.).Pe rampa de butelii este situat un lant conveior care conduce
buteliile goale la Hala de imbuteliere si buteliile pline de la Hala de imbuteliere la
Rampa de butelii pline/goale. Accesul la rampa de butelii se face prin intermediul a
doua scari situate in partea de E si V sau direct din Hala de imbuteliere.
5.8. Rezervor depozit apa incendiu 500m³-constructie realizata in anul 2014-este o
cuva din beton dubla armata descoperita inscrisa in gabaritele 15,5m *11,8m ,ingropata
in teren 2,55m si cu peretii in elevatie 0,75 m.Se incadreaza in clasa de importanta 4 iar
din punct de vedere al zonarii seismice se afla in zona de hazard seismic caracterizat
prin ag=0,12g si Tc=0,7s. Rolul ei este de a inmagazina aproximativ 500mc apa
incendiu .Alimentarea depozitului se fac prin intermediul unei pompe sumersibile de
Q=20mc/h montata in putul sapat.
5.9. Put forat pentru captare apa –necesarul de apa menajera se asigura din putul
sapat la o adancime de 29m si diametrul de 1m . Acest put asigura necesarul Qzi max
=4,86 mc/zi deservind consumatorii prin intermediul unui hidrofor de 80L cuplat la o
electropompa alimentata la 220V .Deoarece in urma analizelor de apa s-a constatat ca
aceasta nu este potabila , unitatea a montat 2 aparate de livrare apa potabila calda si
rece de la’ Fantana’.
5.10. Casa pompe apa incendiu- s-a amplasat intr-o incapere existenta a atelierului
mecanic , aflata in vecinatatea rezervorului depozit de apa , cu compartimentare
separata , conform normativului NP086/2005 si are asigurata energie electrica din
doua surse , retea si grup electrogen.Pentru stingerea incendiilor s-a adoptat urmatoarele
solutii de pompare :
-2 pompe active cu Q=150mc/h si H=60mCA
- 1 pompa pasiva cu Q=150mc/h si H=60mCA
- 1 pompa pilot cu Q=10mc/h si H=65Mca
Aceste pompe sunt prevazute cu sorb cu clapeta de retinere asigurand astfel
autoamorsarea acestora .Pentru incercarea periodica a acestor pompe s-a prevazut o
conducata de intoarcere a apei in rezervor dupa refularea pompelor.Pe conducta de
refulare a pompelor s-au montat doua manometre pentru vizualizarea presiunii apei pe
instalatie. Pornirea si oprirea pompelor se face in mod automat sau manual ( in functie
de cum este pozitionat comutatorul).Constructia casei pompelor : stalpi din beton armat
cu zidarie de BCA intre ei, acoperis suspendat di rigip antifoc ( conform agrement
18
nr.001ST-03/24-2012) geamuri in partea de Vest spre depozitul de apa de incendiu
.Deasupra tavanului de rigips la cca. 1,5 m sunt situate grinzile acoperisului Atelierului
mecanic.
Compartimentarea –casa pompe apa incendiu -in prima incapere ( conform Anexa
nr.) este situat pe peretele din partea de Vest Tabloul general unde sunt sigurantele si
intrerupatoarele pompelor de apa. Langa tabloul general este situat tabloul AAR –
ANCLASAREA AUTOMATA A REZERVEI –are rol de a porni in max 15 sec in caz
de cadere a tensiunii de la retea, generatorul diesel de 125KW care va asigura energia
electrica pentru pompele de apa si/sau statiei de imbuteliere. In a doua incapere sunt
situate cele 4 pompe de apa legate intre ele cu conduvte de diamentru max Dn 250,Pn16
( conform Anexa nr. )Usile de intrare la casa pompe apa incendiu este in constructie
antifoc care poata sa reziste la un incendiu timp de 90 minute.
5.11. Cosul de dispersie utilizat pentru dispersia in atmosfera a g.p.l.-ului in caz de
esapare a supapelor de siguranta.Este o constructie metalica cilindrica avand un
diametru de 300mm , grosime 6mm inalt de 17m situat conform Anexa nr. Toate
supapele de siguranta de la rezervoarele de butan si propan sunt legate la acest cos de
dispersie .In partea inferioara este legata o conducta pe care circula abur acesta avand
rol de dispersie rapida a g.p.l-ului.
5.12. Casa compresor aer -punct de livrare al aerului comprimat-constructie
metalica :stalpii sunt din profil U120 , fermele din profil U100 si acoperisul si lateralele
sunt din tabla cutata .Pentru a asigura aerul necesar functionarii utilajelor pneumatice
unitatea este dotata cu doua compresoare elicoidale tip Atlas Copco GA5 care poate
livra 5,litri/s.*2 buc. Aceste compresoare functioneaza in regim automat avand o
presiune nominala de lucru de Pn=6,5barr.Aerul livrat de aceste doua compresoare este
purificat si uscat cu ajutorul unui uscator de aer iar dupa aceea este depozitat intr-un
rezervor cilindric vertical de 1750L din acesta, aerul mergand la hala de imbuteliere si
atelierul mecanic prin conducte subterane si aeriene.
5.13. Atelier de verificare, sablare si incercare la presiune si vopsire-este o
constructie situata in partea de N a unitatii in care se desfasoara periodic activitati de
incercare la presiune a buteliilor precum si vopsirea acestora .
5.14. Generator diesel 125kw- s-a amplasat intr-o incapere existenta a atelierului
mecanic conform Anexa nr. 7. Usa de intrare la casa generatorul diesel este in
constructie antifoc care poata sa reziste la un incendiu timp de 90 minute. Constructia
casei generatorului diesel : stalpi din beton armat cu zidarie de BCA intre ei, acoperis
suspendat din rigip antifoc ( conform agrement nr.001ST-03/24-2012).Deasupra
tavanului de rigips la cca. 1,5 m sunt situate grinzile acoperisului Atelierului
mecanic.Generatorul diesel este de tip UTB 125 compus dintr-ul motor de raba cu
turbina si un generator de curent alternativ 380V/125KW. Pornirea/oprirea
generatorului se poate face si din cheie din tabloul situat pe generator.Livrarea de
energie in casa pompelor sau in statia de imbuteliere este conditionata de
prezenta/absenta tensiunii de la reteaua orasului prin intermediul AAR –
19
ANCLASAREA AUTOMATA A REZERVEI –are rol de a porni in max 15 sec in caz
de cadere a tensiunii de la retea.
5.15. Centrala termica abur punct de furnizare al aburului tehnologic-1 operator-
constructie b.c.a. Centrala termica este un cazan de abur tip Ferolli de 1To/h
combustibilul fiind tot gpl-ul
5.16.Grup administrativ-cladire situata in partea de rasarit a unitatii –in aceasta cladire
sunt situate birourile .
Utilitatile din cadrul unitatii :
ENERGIA ELECTRICA
-Alimentarea cu energie electrica se face dintr-un post trafo situat in apropiere ,conform
planului.Cablul care alimenteaza unitatea noastra se afla amplasat la cota -0.7 in pamant
si este de tip ACYABY 3*185+99.In caz de deculpare a retelei de tensiune este
prevazut un sistem de alimenare pentru iluminat de siguranta care se realizeaza prin
intermediul a doua baterii de 12 V.
ABUR TEHNOLOGIC
-Se realizeaza prin intermediul unei centrale termice proprie avand o capacitate de
1To/h si poate livra abur la o temperatura de 110ºC la o presiune de max. 4 bar.Se
foloseste pentru dispersia unor eventuale pierderi de gas si pentru incalzirea halei de
imbuteliere pe timp de iarna.Centrala este amplasata in interiorul atelierului mecanic in
partea de rasarit , functionarea acesteia este pe g.p.l. iar alimentarea se face prin
intermediul a doua rezervoare de g.p.l. conform plan situatie
AER COMPRIMAT
-Alimentarea cu aer comprimat se face din interiorul « Casa compresor » conform plan
situatie si se realizeaza prin intermediul a unui numar de doua compresoare Atlas
Copco GA 5 cu o functionare electronica independenta si care poate livra aer comprimat
la o presiune de max 7.5 bar.Aerul comprimat este folosit in hala de imbuteliere in
procesul tehnologic de imbuteliere pentru actionarea unor pistoale pneumatice precum
si la atelierul mecanic pentru diferite operatii .
20
APA DE INCENDIU
-este livrata din casa pompelor prin intermediul a unui numar de 2 electropompe active
de 150mc/h, o pompa de rezerva de150mc/h si o pompa pilot de 4mc/h .In cazul unei
intreruperi de energie , generatorul de 125KV va intra utomat in functiune .Diametrul
tevii de alimentare cu apa de incendiu este de 250 mm iar presiunea de lucru este de 6
bari.
APA MENAJERA
-langa obiectivul « CABINA POARTA » s-a forat un put de diametrul 1m si adancimea
27 m ,iar prin intermediul unei pompe sumersibile si a unui hidrofor se efectueaza
alimentarea cu apa menajera la urmatorii parametrii :
Debitul Q=10,4 L/s Presiunea Pmax=3bar
CANALIZAREA S.C. FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA S.R.L. este
evidentiata in plansa « Plan canal apa uzata ».Pentru pavilionul administrativ este
proiectata o fosa septica pentru preluarea apelor menajere uzate iar prea plinul se varsa
in canalizarea existenta. Apele uzate din cadrul halei de imbuteliere care provin din
cuvele de control al buteliilor se varsa tot in canalizarea existenta a unitatii .Apele care
provin de la precipitatii si stropirea rezervoarelor de g.p.l. sunt preluate in canalizare
prin intermediul unui robinet in cazul depozitului de g.p.l.(aragaz) iar in cazul
depozitului de propan prin intermediul unui sifon .Toate apele provenite de la
canalizare, sunt preluate de catre o statie de epurare montata in partea de S a unitatii ,
care are si un rezervor de retentie de 10 mc, unde este depozitata apa provenita de la
statia de epurare. Apa din bazinul de retentie este folosita pentru udarea spatiilor verzi
sau este recirculata la depozitul de apa de 500mc.
INSTALATII DE STINGERE –stingatoare tip P125 -3 buc-amplasate dupa cum
urmeaza : 1 buc.-casa pompe, 1 buc-parc rezervoare, 1buc-rampa C.F.
-stingatoare tip P6- 8 buc-hala de imbuteliere
-rampa butelii-4 buc
-casa pompe -4 buc
-parc rezervoare -6 buc
-rampa c.f. -2 buc
INSTALATIE DE DETECTIE GAZE la urmatoarele obiective : Casa pompelor,
Hala de imbuteliere , Parcul de rezervoare.
INSTALATIE DE RACIRE CU APA la urmatoarele obiective : Hala de mbuteliere .
Casa Pompelor , Parcul de rezervoare
21
INSTALATIE DE PULVERIZARE CU ABUR la urmatoarele : Hala de mbuteliere .
Casa Pompelor , Parcul de rezervoare
Pentru protectia personalului sunt prevazute urmatoarele :
-instalatie de iluminat in constructie antiex
-sistem de telefonie in constructie antiex
-existenta a doua centrale fixe de detectie gaze
-existenta a unui analizor de gaz
-sistem de alarmare in cazul depasirilor concentratiilor de gaz
Substante periculoase si procese
Instalatia/partea de
instalatie
Substanta
periculoasa
Procesul /operatia Cantitatea
maxima de
substanta
periculoasa
Indicatii
despre
pericole
speciale
Hala de imbuteliere G.P.L.(aragaz) Imbuteliere 0,5To Pericol
de
explozie
Casa pompelor G.P.L.(aragaz) Pompare 0,10To Pericol
de
explozie
Parcul de
rezervoare
G.P.L.(aragaz)
G.P.L.(aragaz) Depozitare 96To Pericol
de
explozie
Parcul de
rezervoare(propan
comercial)
Propan
comercial
Depozitare 20To Pericol
de
explozie
Rampa de
descarcare/incarcare
G.P.L. (aragaz)
Propan
comercial
Descarcare/Incarcare 20To Pericol
de
explozie
Rampa de butelii
pline
G.P.L.((aragaz
)
Depozitare 2To Pericol
de
explozie
22
Informatii privind teritoriul din jurul obiectivului
Obiectivul se afla in zona industriala din partea de E a comunei Simian , avand
urmatoarele vecinatati :
- In partea de E a unitatii este o platforma de 2ha de pamant nivelat nefiind nimic
construit iar in continuare padure
-in partea de N –teren arabil + padure
-in partea de V- teren liber aproximativ 2, 7 Ha (fosta locatie a Depozitului Peco )
-in partea de S-drumul local de acces, calea ferata la 45m, locuinte 70m
Accesul se asigura prin doua intrari principale ( una in zona Grupului
administrativ iar cealalalta in zona Atelierului de butelii si trei intrari/iesiri de ugenta )
doua intrari care fac legatura cu fostul depozit Peco si cea de-a treia care da in
partea sudica a unitatii –in drumul de acces).Cele doua intrari principale precum si caile
de circulatie betonate in incinta unitatii asigura gabaritul accesului autospecialelor de
interventie PSI pe toata perioada anului .
Zona in care este situata SC FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA SRL se
incadreaza in categoria terenurilor bune de fundare cu adancime minima de
0,7m.Litologic terenul este construit din nisip argilos, stabilitatea terenului este foarte
buna, adancimea de inghet 0,6m , grad de seismicitate 7- zona de calcul E, perioada de
colt Tc=1s,ks=0,12s, directia vantului E-V
Coordonatele geografice ale SC FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA SRL
sunt 44°42'47.28"N latitudine ,22°42'57.94"E longitudine .
23
FIŞA OBIECTIVULUI
DENUMIRE OPERATOR
ECONOMIC/INSTITUŢIE
Denumirea persoanei juridice
S.C. Fontegas Roccadaspide Italia S.R.L.
Adresa sediului social
LOC. SIMIAN , JUD. MEHEDINTI
ADMINISTRATOR /
CONDUCĂTOR
Date de identificare conducător
ANTONIO SCOVOTTO Telefon serviciu, Fax,
Telefon domiciliu, Fax, E-mail 0756096801
NUMĂR DE
ÎNTREGISTRARE DIN
REGISTRUL
COMERŢULUI
J 25/89/1998 ; C.U.I. 11162962
COORDONATE
OPERATOR
ECONOMIC/
INSTITUŢIE
Adresa sediului unde se află operatorul economic/instituţia
LOC. SIMIAN , JUD . MEHEDINTI
Telefon, 0251-338310
Fax, 0252-338309
E-mail fontegas@yahoo.com
ATRIBUŢII ÎN
DOMENIUL
APĂRĂRII ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR/
INSPECTOR DE
PROTECŢIE CIVILĂ
Nume şi prenume BUSESCU MIHAI
Telefon serviciu 0731-315783
Telefon domiciliu 0741-174045
Certificat de absolvire : seria D nr. 0074829
24
1. - Date generale privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă
1.1. - Aspecte generale
Domeniul de activitate - operatori economici ce intră sub incidenţa controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; - imbuteliere si distributie gaz petrolier lichefiat 23/1965 -
Anul de construire (punere în funcţiune - Inceperea activitatii 15.08.1997 ; - Modernizare :extindere parc rezervoare propan 2001; - :construire rezervor apa 500mc si casa pompe apa incendiu :2014 - Autorizatie PSI 604082/06.11.2002
Suprafaţa construită/desfăşurată 1. Hala de imbuteliere: 290 m2, 2. Rampa de butelii :96 m2
3. Casa pompe g.p.l. :18 m2
4. Parc rezervoare butan : 201m2
5. Parc rezervoare propan: 93m2
6. Atelier mecanic :310 m2
7. Grup administrative:152m2
8. Rampa de descarcare g.p.l. :123m2
Număr niveluri (regim de înălţime) 1. Hala de imbuteliere: 1 nivel H=6,5 m
2.Rampa de butelii : 1 nivel H=1,3 m
3.Casa pompe g.p.l. : 1 nivel , parter H=4m 4.Parc rezervoare butan : parter H=5m
5.Parc rezervoare propan: parter h=5m 6. Atelier mecanic :parter H=6,5m
7.Grup administrative: parter H=2,7m
8.Rampa de descarcare g.p.l. : parter H=4,7m
Clasificare construcţie (civilă, de producţie,
de depozitare, cu funcţiuni mixte)
Funcţiuni mixte :de depozitare , productie .
Structura de rezistenţă a construcţiei
1. Hala de imbuteliere: stalpi beton armat si grinzi de sustinere
2.Rampa de butelii : platforma betonata acoperita cu tabla cutata 3.Casa pompe g.p.l. : stalpi din profil U140,schelet metallic si tabla cutata
4.Parc rezervoare butan : cuva de retentie si fundatii pentru rezervoare 5.Parc rezervoare propan: cuva de retentie si fundatii pentru rezervoare 6. Atelier mecanic : stalpi beton armat si grinzi de sustinere, zidarie BCA
25
7.Grup administrative: zidarie din caramida sustinuta de stalpi si grinzi din beton armat. 8.Rampa de descarcare g.p.l. :-platforma betonata si stalpi din profil U140.
Personal angajat 1. Hala de imbuteliere: max. 7
2.Rampa de butelii : max. 6
3.Casa pompe g.p.l. : max.2 4.Parc rezervoare butan :max 2
5.Parc rezervoare propan: max 2 6. Atelier mecanic : max. 12
7.Grup administrative: max 14
8.Rampa de descarcare g.p.l. : max.2
Utilizarea clădirii 1. Hala de imbuteliere: max. 7 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: casa pompe g.p.l. si rezervoarele de butan si propan 2.Rampa de butelii : max. 6 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: casa pompe g.p.l. si hala de imbuteliere
3.Casa pompe g.p.l. : max.2 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: hala de imbuteliere g.p.l. si rezervoarele de butan si propan 4.Parc rezervoare butan :max 2 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: casa pompe g.p.l. si rezervoarele de propan 5.Parc rezervoare propan: max 2 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: casa pompe g.p.l. . 6. Atelier mecanic : max. 12 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: hala de imbuteliere 7.Grup administrative: max 14 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: casa pompe g.p.l. si rezervoarele de butan si propan , hala de imbuteliere 8.Rampa de descarcare g.p.l. : max.2 oameni temporar pe timpul programului de lucru.Pericole din vecinatati: casa pompe g.p.l. si rezervoarele de butan si propan
26
1.2. - Date referitoare la construcţie/instalaţie/amenajare
1.2.1. - Clădirea HALA DE IMBUTELIERE
Date constructive
Stabilitatea la foc
Categoria de importanta C
Grad de rezistenta la foc 2
Compartimente de incendiu 1 singur compartiment 290 m2 , H=6,5m
Căi de acces, intervenţie, şi evacuare
Cai de acces, interventie si evacuare : Portile 1,2,3,4,5, Marcate corespunzator
Case de scări (închise/deschise)
-------
Ascensoare de intervenţie -------------
Date tehnice
Sisteme de ventilaţie/climatizare Sisteme de ventilatie: La Hala de imbuteliere sunt amplasate 4 ventilatoare de 10.000mc/h .Doua ventilatoare aspira aerul viciat cu g.p.l. din partea de jos a Halei de imbuteliere iar celelalte doua introduce aer proaspat in partea superioara a Halei de imbuteliere .Exploatarea acestora se face de personal propriu specializat
Sisteme de încălzire Sisteme de incalzire : Hala de imbuteliere are prevazute doua baterii de incalzire care functioneaza cu abur si sunt intercalate in interiorul tubulaturii de ventilatie ( ventilatia care introduce aer proaspat in Hala de imbuteliere ).Aburul este produs de un cazan de abur de 1tona/h combustibilul utilizat este propanul. Exploatarea se face in conformitate cu cartea cazanului Sisteme de incalzire : Grup administrativ –sistem classic de incalzire cu calorifere si o centrala mural ape g.p.l. propan .
Instalaţii electrice Instalatie electrica in constructie anti-ex .Se asigura exploatarea cu personal propriu si extern. Autorizatie de la INSEMEX PETROSANI pentru mediu anti-ex..
Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. Instalatie de alimentare cu g.p.l. aragaz la caruselul cu 6 posturi pentru incarcarea buteliilor de 26L g.p.l. aragaz, pentru populatie.
Iluminat de siguranţă Sistem de iluminat in constructie anti-ex .Tipul de alimentare 220 V .In incinta statiei de imbuteliere este dispus un generator diesel pentru producerea electricitatii in caz de intreruperi.
Sisteme şi instalaţii tehnologice Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) prin intermediul a 3 senzori dispusi in partea inferioara a Halei de imbuteliere Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara a Halei de imbuteliere Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara a Halei de imbuteliere . Instalatie de inchidere automata a intrarii de g.p.l. la carusel
Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor Nu exista
27
fierbinţi
Sisteme de detectare/semnalizare a incendiilor Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) prin intermediul a 3 senzori dispusi in partea inferioara a Halei de imbuteliere . Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) prin intermediul a 4 senzori dispusi la: rampa CF, casa pompelor, parc rezervoare .
Sisteme de alarmare/avertizare Sistem de alarmare : 2 sirene de 0,3kw si 0,4 kw amplasate pe grupul administrative si butoni de alarmare la : hala de imbuteliere, casa pompe rampa de descarcare .
Sisteme de limitare a propagării incendiilor
Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara a Halei de imbuteliere Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara a Halei de imbuteliere . Instalatie de inchidere automata a intrarii de g.p.l. la carusel .
Sisteme de detectare a gazelor
Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) prin intermediul a 3 senzori dispusi in partea inferioara a Halei de imbuteliere
Instalaţii speciale de stingere cu apă
Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara a Halei de imbuteliere
Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli
Nu este cazul
Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)
Stingatoare tip P6 aplasate in Hala de imbutelire in numar de 6 buc.
Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice .Verificarea se face cu societati specializate. tate.
Stingătoare
- Stingatoare tip P6 aplasate in Hala de imbutelire in numar de 6 buc.Verificare lor se face de societati specializate . -
Hidranţi interiori/coloane uscate
- Nu exista hidranti interiori
Hidranţi exteriori
- Exista si sunt in numar de 3 alimentat din rezervorul de 500 m3 din incinta unitatii racordate printr-un inel circular . - 2 Tunuri de apa dispuse in partea de S si N a unitatii
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor
Rezerva de apa 500 (m3); Pompe -2 buc pompe actice de 200m3/h +1 rezerva200mc/h +1 pompa pilot de 10mc/h de mentinerea presiunii (nr pompe, m3/min)
Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
Nu exista sistem privat
Stocuri de produse de stingere/neutralizatori
28
Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice
Masti de gaze -6 buc pentru operatorii din Hala de imbuteliere , Casca de protectie pentru fiecare operator ,
1.2.2. - Clădirea CASA POMPE G.P.L.
Date constructive
Stabilitatea la foc
Categoria de importanta C
Grad de rezistenta la foc 2
Compartimente de incendiu 1 singur compartiment 18 m2 , H=4m
Căi de acces, intervenţie, şi evacuare
Cai de acces, interventie si evacuare : Marcate corespunzator
Case de scări (închise/deschise)
-------
Ascensoare de intervenţie -------------
Date tehnice
Sisteme de ventilaţie/climatizare Sisteme de ventilatie naturala ; este o incapere semideschisa .
Sisteme de încălzire Nu este prevazuta cu system de incalzire –este o cladire semi deschisa .
Instalaţii electrice Instalatie electrica in constructie anti-ex .Se asigura exploatarea cu personal propriu si extern. Autorizatie de la INSEMEX PETROSANI pentru mediu anti-ex..
Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. Instalatie de alimentare cu g.p.l. la pompe si compresoare .
Iluminat de siguranţă Sistem de iluminat in constructie anti-ex .Tipul de alimentare 220 V ..
Sisteme şi instalaţii tehnologice Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara
Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara
Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi
Nu exista
Sisteme de detectare/semnalizare a incendiilor Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.)
Sisteme de alarmare/avertizare Sistem de alarmare : 2 sirene de 0,3kw si 0,4 kw amplasate pe grupul administrative si buton de alarmare amplasat pe , casa pompe.
Sisteme de limitare a propagării incendiilor
Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara
.
29
Sisteme de detectare a gazelor
Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.)
Instalaţii speciale de stingere cu apă
Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara a Halei de imbuteliere
Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli
Nu este cazul
Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)
Stingatoare tip P6 aplasate la Casa pompelor - 6 buc.
Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice .Verificarea se face cu societati specializate.
Stingătoare
- Stingatoare tip P6 aplasate la Casa pompelor in numar de 6 buc.Verificare lor se face de societati specializate . -
Hidranţi interiori/coloane uscate
- Nu exista hidranti interiori
Hidranţi exteriori
- Exista si sunt in numar de 3 alimentat din rezervorul de 500 m3 din incinta unitatii racordate printr-un inel circular . - 2 Tunuri de apa dispuse in partea de S si N a unitatii
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor
Rezerva de apa 500 (m3); Pompe -2 buc pompe actice de 200m3/h +1 rezerva200mc/h +1 pompa pilot de 10mc/h de mentinerea presiunii (nr pompe, m3/min)
Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
Nu exista sistem privat
Stocuri de produse de stingere/neutralizatori
Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice
Masti de gaze -2 buc pentru operatorii de la Casa pompelor , Casca de protectie pentru fiecare operator .
1.2.3. - Clădirea PARC DE REZERVOARE BUTAN .
Date constructive
Stabilitatea la foc
Categoria de importanta C
Grad de rezistenta la foc 2
Compartimente de incendiu 1 singur compartiment 201 m2 , H=5m
Căi de acces, intervenţie, şi evacuare
Cai de acces, interventie si evacuare : Marcate corespunzator
Case de scări (închise/deschise)
-------
Ascensoare de intervenţie -------------
Date tehnice
Sisteme de ventilaţie/climatizare Rezervoare amplasate suprateran .
30
Sisteme de încălzire Nu este prevazuta cu sistem de incalzire –este o cladire semi deschisa .
Instalaţii electrice Instalatie electrica in constructie anti-ex .Se asigura exploatarea cu personal propriu si extern. Autorizatie de la INSEMEX PETROSANI pentru mediu anti-ex..
Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. Rezervoare de depozitare g.p.l in stare lichida si de vapori echipate corespunzator.
Iluminat de siguranţă Sistem de iluminat in constructie anti-ex .Tipul de alimentare 220 V ./ 380 V
Sisteme şi instalaţii tehnologice Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara
Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara
Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi
Nu exista
Sisteme de detectare/semnalizare a incendiilor Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.)
Sisteme de alarmare/avertizare Sistem de alarmare : 2 sirene de 0,3kw si 0,4 kw amplasate pe grupul administrative si buton de alarmare amplasat pe casa pompelor.
Sisteme de limitare a propagării incendiilor
Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara
.
Sisteme de detectare a gazelor
Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.)
Instalaţii speciale de stingere cu apă
Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara a rezervoarelor
Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli
Nu este cazul
Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)
Stingatoare tip P6 aplasate la Casa pompelor - 6 buc.
Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice .Verificarea se face cu societati specializate.
Stingătoare
- Stingatoare tip P6 aplasate la Casa pompelor in numar de 6 buc. - Stingatoare tip P125 aplasate la Casa pompelor in numar de 3 buc. Verificare lor se face de societati specializate . -
Hidranţi interiori/coloane uscate
- Nu exista hidranti interiori
31
Hidranţi exteriori
- Exista si sunt in numar de 3 alimentat din rezervorul de 500 m3 din incinta unitatii racordate printr-un inel circular . - 2 Tunuri de apa dispuse in partea de S si N a unitatii
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor
Rezerva de apa 500 (m3); Pompe -2 buc pompe actice de 200m3/h +1 rezerva200mc/h +1 pompa pilot de 10mc/h de mentinerea presiunii (nr pompe, m3/min)
Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
Nu exista sistem privat
Stocuri de produse de stingere/neutralizatori
Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice
Masti de gaze -2 buc pentru operatorii de la Parcul de rezervoare butan , Casca de protectie pentru fiecare operator .
1.2.4. - Clădirea PARC DE REZERVOARE PROPAN.
Date constructive
Stabilitatea la foc
Categoria de importanta C
Grad de rezistenta la foc 2
Compartimente de incendiu 1 singur compartiment 93 m2 , H=5m
Căi de acces, intervenţie, şi evacuare
Cai de acces, interventie si evacuare : Marcate corespunzator
Case de scări (închise/deschise)
-------
Ascensoare de intervenţie -------------
Date tehnice
Sisteme de ventilaţie/climatizare Rezervoare amplasate suprateran .
Sisteme de încălzire Nu este prevazuta cu sistem de incalzire –este o cladire semi deschisa .
Instalaţii electrice Instalatie electrica in constructie anti-ex .Se asigura exploatarea cu personal propriu si extern. Autorizatie de la INSEMEX PETROSANI pentru mediu anti-ex..
Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. Rezervoare de depozitare g.p.l in stare lichida si de vapori echipate corespunzator.
Iluminat de siguranţă Sistem de iluminat in constructie anti-ex .Tipul de alimentare 220 V ..
Sisteme şi instalaţii tehnologice Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.) Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara
Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara
Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi
Nu exista
Sisteme de detectare/semnalizare a incendiilor Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.)
32
Sisteme de alarmare/avertizare Sistem de alarmare : 2 sirene de 0,3kw si 0,4 kw amplasate pe grupul administrative si buton de alarmare amplasat pe casa pompelor.
Sisteme de limitare a propagării incendiilor
Instalatie de inabusire cu abur –amplasata in partea inferioara Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara
.
Sisteme de detectare a gazelor
Instalatie de detectie gaze ( g.p.l.)
Instalaţii speciale de stingere cu apă
Instalatie de stingere cu actionare de la distanta amplasata in partea superioara a rezervoarelor
Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli
Nu este cazul
Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)
Stingatoare tip P6 aplasate – 3 buc.
Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice .Verificarea se face cu societati specializate.
Stingătoare
- Stingatoare tip P6 in numar de 3 buc. - Stingatoare tip P125 aplasate la Casa pompelor in numar de 3 buc. Verificare lor se face de societati specializate . -
Hidranţi interiori/coloane uscate
- Nu exista hidranti interiori
Hidranţi exteriori
- Exista si sunt in numar de 3 alimentat din rezervorul de 500 m3 din incinta unitatii racordate printr-un inel circular . - 2 Tunuri de apa dispuse in partea de S si N a unitatii
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor
Rezerva de apa 500 (m3); Pompe -2 buc pompe actice de 200m3/h +1 rezerva200mc/h +1 pompa pilot de 10mc/h de mentinerea presiunii (nr pompe, m3/min)
Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
Nu exista sistem privat
Stocuri de produse de stingere/neutralizatori
Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice
Masti de gaze -2 buc pentru operatorii de la Parcul de rezervoare propan , Casca de protectie pentru fiecare operator .
1.2.5. - Clădirea ATELIER MECANIC
Date constructive
Stabilitatea la foc
Categoria de importanta C
Grad de rezistenta la foc 2
Compartimente de incendiu 1 singur compartiment 310 m2 , H=6,5m
Căi de acces, intervenţie, şi evacuare
Cai de acces, interventie si evacuare : Marcate corespunzator
Case de scări (închise/deschise) -------
33
Ascensoare de intervenţie -------------
Date tehnice
Sisteme de ventilaţie/climatizare Ventilatie la cabinele de vopsit.
Sisteme de încălzire Nu este prevazuta cu sistem de incalzire.
Instalaţii electrice Instalatie electrica in normala ..
Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. Nu exista .
Iluminat de siguranţă Sistem de iluminat cu alementare de 220 V ..
Sisteme şi instalaţii tehnologice Instalatie de vopsit butelii Instalatie de incercare butelii la presiune Cazan pe producere abur 1To/h
Casa pompe apa incendiu
Generator curent
Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi
Nu exista
Sisteme de detectare/semnalizare a incendiilor Nu exista
Sisteme de alarmare/avertizare Nu exista
Sisteme de limitare a propagării incendiilor
Nu exista
Sisteme de detectare a gazelor
Nu exista
Instalaţii speciale de stingere cu apă
Nu exista
Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli
Nu este cazul
Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)
Stingatoare tip P6 aplasate – 3 buc.
Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice .Verificarea se face cu societati specializate. tate.
Stingătoare
- Stingatoare tip P6 in numar de 3 buc. -
Hidranţi interiori/coloane uscate
- Nu exista hidranti interiori
Hidranţi exteriori
- Exista si sunt in numar de 3 alimentat din rezervorul de 500 m3 din incinta unitatii racordate printr-un inel circular . - 2 Tunuri de apa dispuse in partea de S si N a unitatii
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor
Rezerva de apa 500 (m3); Pompe -2 buc pompe actice de 200m3/h +1 rezerva200mc/h +1 pompa pilot de 10mc/h de mentinerea presiunii (nr pompe, m3/min)
Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
Nu exista sistem privat
Stocuri de produse de stingere/neutralizatori
34
Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice
Masti de gaze -6 buc pentru operatorii de la Parcul de rezervoare propan , Casca de protectie pentru fiecare operator .
1.2.5. - Clădirea GRUP ADMINISTRATIV
Date constructive
Stabilitatea la foc
Categoria de importanta C
Grad de rezistenta la foc 2
Compartimente de incendiu 8- compartimente 152 m2 , H=2,7m
Căi de acces, intervenţie, şi evacuare
Cai de acces, interventie si evacuare : Marcate corespunzator
Case de scări (închise/deschise)
-------
Ascensoare de intervenţie -------------
Date tehnice
Sisteme de ventilaţie/climatizare Nu exista
Sisteme de încălzire Sistem de incalzire. Cu calorifere si centrala mural ape g.p.l.
Instalaţii electrice Instalatie electrica 220 V.
Instalaţie de alimentare cu gaze naturale/G.P.L. Nu exista .
Iluminat de siguranţă Sistem de iluminat cu alimentare de 220 V ..
Sisteme şi instalaţii tehnologice Nu exista
Sistem/dispozitiv de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi
Nu exista
Sisteme de detectare/semnalizare a incendiilor Nu exista
Sisteme de alarmare/avertizare Nu exista
Sisteme de limitare a propagării incendiilor
Nu exista
Sisteme de detectare a gazelor
Nu exista
Instalaţii speciale de stingere cu apă
Nu exista
Instalaţii de stingere cu gaze/aerosoli
Nu este cazul
Alte instalaţii de stingere (pulbere, spumă etc.)
Stingatoare tip P6 aplasate – 8 buc.
Instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului Instalatie de paratrasnet Instalatie de scurgere a electricitatii statice .Verificarea se face cu societati specializate. tate.
Stingătoare
- Stingatoare tip P6 in numar de 8 buc. -
35
Hidranţi interiori/coloane uscate
- Nu exista hidranti interiori
Hidranţi exteriori
- Exista si sunt in numar de 3 alimentat din rezervorul de 500 m3 din incinta unitatii racordate printr-un inel circular . - 2 Tunuri de apa dispuse in partea de S si N a unitatii
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor
Rezerva de apa 500 (m3); Pompe -2 buc pompe actice de 200m3/h +1 rezerva200mc/h +1 pompa pilot de 10mc/h de mentinerea presiunii (nr pompe, m3/min)
Utilaje şi autospeciale de intervenţie din dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă
Nu exista sistem privat
Stocuri de produse de stingere/neutralizatori
Echipament de protecţie al personalului de intervenţie în funcţie de riscurile existente şi de efectele negative ale incendiilor specifice
Masti de gaze -8 buc pentru personal
36
2. Date privind substanţele periculoase folosite (sursa de risc):
Denumirea substanţelor periculoase folosite,
clasificare* │
*
Nr. Denumirea
substantei
Numar
CAS
Localizare Cantitate
totala
detinuta
To
Capacitat
e
de stocare
To
Stare
fizica
Mod de
stocare
Conditii de
stocare
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 G.P.L.
Aragaz
203-44-
7
23/196
5
Partea de
S a
unitatii
22,5 To 2*200MC
=196 To
Lichid+
vapori
Rezervoare
cilindrice
orizontale
Tmax<50ºC
Tmin>-20ºC
1 G.P.L.
Propan
203-44-
5
23/196
5
Partea de
S a
unitatii
7,70 To 2*50MC
=40 To
Lichid+
vapori
Rezervoare
cilindrice
orizontale
Tmax<50ºC
Tmin>-20ºC
Cantitatea existentă în unitate
Cantitate totala detinuta To Capacitate
de stocare To
4 5
22,5 To 2*200MC
=196 To
7,70 To 2*50MC
=40 To
Loc de depozitare
Stare
fizica
Mod de stocare
6 7
Lichid+
vapori
Rezervoare cilindrice orizontale
Rezervoare butan 2*200mc Tmin>-20ºC
Lichid+
vapori
Rezervoare cilindrice orizontale
Rezervoare propan2*50mc
Tmin>-20ºC
Mod de operare
Instructiuni de operare
3. Organizarea apărării împotriva incendiilor/activităţii de protecţie civilă
Organizarea alarmării
dacă este organizată, pe baza căror documente/reglementări
Instruirea personalului* Instructajul se face lunar de persoana atestata in baza
37
deciziei 162/16.11.2007
Persoana desemnata –atestat nr.
Control intern de prevenire*
* dacă se execută, la ce interval de timp, de către cine
Serviciu privat pentru situaţii de urgenţă*
Nu exista
Planuri/exerciţii de evacuare din clădire*
Exercitii de evacuare se fac trimestrial.
Afişare instrucţiuni specifice Afisate la obiectivele unitatii. Obligaţiile administratorului/conducerii 1.2.1.1. Să stabilească, prin dispoziţii scrise,
responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea
împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de
câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă
salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
1.2.1.2. Să asigure identificarea şi evaluarea
riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea
măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi
nivelul riscurilor; 1.2.1.3. Să solicite şi să obţină avizele şi
autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege şi să
asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării
acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, să
dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea
funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor
respective; 1.2.1.4. Să permită, în condiţiile legii,
executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire
împotriva incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile
solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în niciun
fel efectuarea acestora; e) să permită alimentarea cu apă a
autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă; 1.2.1.5. Să întocmească, să actualizeze
permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele
periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa
sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-
chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă
pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie
recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor,
substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; 1.2.1.6. Să elaboreze instrucţiunile de apărare
împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin
salariaţilor la locurile de muncă; 1.2.1.7. Să verifice dacă salariaţii cunosc şi
respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare
împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri
semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de
către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa; 1.2.1.9. Să asigure întocmirea şi actualizarea
planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea
acestora în orice moment; 1.2.1.10. Să permită, la solicitare, accesul
forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere,
instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi
aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta; 1.2.1.11. Să asigure utilizarea, verificarea,
întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva
incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor
furnizate de proiectant; 1.2.1.12. Să asigure pregătirea şi antrenarea
serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;
38
1.2.1.13. Să asigure şi să pună în mod gratuit la
dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru
apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie
specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea
unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru
acordarea primului ajutor; 1.2.1.14. Să stabilească şi să transmită către
transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale
regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor,
specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea,
manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective; 1.2.1.15. Să informeze de îndată, prin orice
mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi
mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile
lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de
intervenţie; 1.2.1.16. Să utilizeze în unitatea sa numai
mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate
conform legii; 1.2.1.17. Să îndeplinească orice alte atribuţii
prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.
Obligaţiile cadrului tehnic/inspectorului/ personalului din structura cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor/de protecţie civilă
a) participã la elaborarea si aplicarea conceptiei de apãrare
împotriva incendiilor la nivelul institutiei; b) controleazã aplicarea normelor de apãrare împotriva
incendiilor în domeniul specific; c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor
necesare organizãrii activitãtii de apãrare împotriva
incendiilor, dotãrii cu mijloace tehnice pentru apãrarea
împotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice; d) îndrumã si controleazã activitatea de apãrare împotriva
incendiilor; e) prezintã conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaþia
impune, raportul de evaluare a capacitãtii de apãrare
împotriva incendiilor; (2) Formarea, evaluarea si certificarea competenþei
profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atributii în
domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, prevãzute la alin.
(1), se realizeazã în centre de formare si evaluare abilitate
prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la
nivel national. dacă există sau nu, ce documente sunt întocmite pentru reglementarea acestora
Ordinea interioară*
Reglementari privind fumatu si focul deschis l: Decizie nr. 1487/10.10.2007 Reglementari privind perioade caniculare : Decizie nr. 34/14.01.2015
Documente specifice de apărare împotriva incendiilor
Model formular : Permis de lucru cu foc *potrivit reglementărilor în domeniu (legislaţie, decizii/atribuţiuni, documentare, contracte, fişe individuale, sancţiuni, formulare permis de lucru cu foc, etc )
Documente specifice de protecţie civilă
Decizie celula; ROF; Tabel inzestrare; Norme de dotare ; Decizie numire inspector; *potrivit reglementărilor în domeniu
Reglementarea modului de întreţinere, verificare, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor*
Lucrari executate cu persoane juridice atestate
39
6. Identificarea si clasificarea evenimentelor
Factorii de risc în depozitul de GPL sunt determinaţi de:
a) cantitatea de GPL stocată: capacitatea de stocare a depozitului este de 500
mc (2 rezervoare x 200 mc + 2 rezervoare x 50 mc c). Gradul de umplere al
stocatoarelor este de maxim 85%, gradul de golire minim 10%, cantitatea totala 500mc
x 85 % x 550 kg/mc =224 To produs ;
b) caracteristicile fizico-chimice ale gazului petrolier lichefiat stocat: GPL
este extrem de inflamabil (Fraza de risc - R12, simbol F+), în amestec cu aerul sau cu
oxigenul formează amestecuri explozive;
c) echipamente tehnologice (dinamice şi/sau statice) şi conducte tehnologice
care pot ceda în cursul exploatării: utilajele depozitului de stocare GPL sunt:
compresorul, rezervoare de stocare GPL, pompe, filtre;
d) factorul uman (grad de instruire, disciplină, experienţă, vârstă, oboseală):
depozitul de GPL va fi supravegheat şi operat de operatori instruiţi.
Cauze generatoare:
Factorii de risc menţionaţi la punctele „a” şi „b” sunt specifici instalaţiei, există şi
în mod obiectiv nu se poate interveni asupra lor în sensul diminuării riscului.
Principalele cauze generatoare de accidente datorate factorilor de risc menţionaţi la
punctele “c” şi “d” sunt următoarele:
- defecţiuni ale aparaturii de măsură şi control la stocatoarele de GPL:
temperatură, presiune, debit;
- apariţia unor neetanseităţi (la conducte, armături, flanşe de îmbinare);
- spargerea unor garnituri la echipamentele dinamice şi la conducte;
- modificări constructive inadecvate făcute în afara proiectului iniţial, fără
avizul proiectantului;
- operări necorespunzătoare ale echipamentului tehnologic;
- absenţa întreţinerii preventive sau predictive;
- greşeli de operare, intervenţii neautorizate asupra echipamentelor;
- defectarea instalaţiilor de iluminat, de comandă sau forţă montate la
echipamentele electrice.
40
Scenarii posibile de accidente majore in domeniul GPL, potrivit CODULUI
TEHNIC AL GPL:
- fisurarea/ruperea unei conducte de vehiculare GPL;
- defectarea/ruperea recipientului sub presiune;
- deversare GPL în fază lichidă;
- defecţiuni în timpul operaţiilor de umplere/golire ale cisternelor de transport
feroviar sau rutier;
- supraîncărcare;
- BLEVE (explozia vaporilor produşi de expansiunea lichidului la fierbere);
- descărcarea supapei de siguranţă;
- ruperea furtunului cisternei de transport rutier;
- şoc termic produs de jetul de flacără;
- suprapresiune produsă de explozie;
- flux de vapori propus de radiaţia termică;
- distrugere/rupere provocate de aşchii/schije din explozii;
- dispersia unei flăcări întinse;
IV.1. Descrierea detaliata a scenariilor posibile de accidente majore si
probabilitatea producerii acestora
A) Parcul rezervoarelor de depozitare GPL
1. Distrugerea totală a parcului de rezervoare prin atac terorist sau atac din aer
Se presupune că un atac terorist sau un atac din aer ar avea loc cu mijloace
explozive: încărcături explozive plasate pe rezervoare, aruncătoare de mijloace
explozive de la distanţă, atac din aer cu bombă etc. Un astfel de eveniment ar
produce avarierea prin ruperea corpului rezervoarelor urmată imediat de explozia
rezervoarelor (tip BLEVE).
Probabilitatea de producere este foarte redusă pentru atacul din aer, deoarece,
amplasamentul nu are o importanţă strategică deosebită, declanşarea unui asemenea
atac presupune de obicei existenţa unui conflict anterior (stare de război) şi deci
anticiparea unui asemenea eveniment, ceea ce asigură timpul necesar opririi
activităţii, cu golirea rezervoarelor şi transportul produselor periculoase în locuri
sigure sau o eventuală evacuare a populaţiei din zonă. Atacul terorist rămâne un
eveniment cu probabilitate foarte redusă (chiar dacă mai mare ca a atacului din aer)
dar neputând fi anticipat va produce cu siguranţă efecte deosebite, mai ales dacă
constă într-o explozie simultană în mai multe puncte ale amplasamentului.
2. Scurgeri de GPL la rezervoarele de depozitare
Scurgerile de GPL în zona rezervoarelor de depozitare este periculoasă datorită
posibilităţii de a provoca incendii şi intoxicarea personalului.
Probabilitatea de producere a scurgerilor de GPL este medie, scurgerile putând
fi prezente în cantităţi mici în special la ştuţurile de cuplare la cisterne şi la
presetupele pompelor.
Scurgerile de GPL pot fi prezente prin:
- neetanşeităţi: îmbinări de flanşe sau alte tipuri de racord, presetupe la pompe şi
robinete, fisuri sau pori pe utilaje sau conducte (inclusiv furtunurile flexibile de
descărcare), robinete sau alte armături defecte;
- acţiunea unor persoane neautorizate;
- manevre greşite de robinete;
- supra-presurizarea cu declanşarea supapele de siguranţă de pe rezervoare;
Fisuri la conducte pot avea loc datorită coroziunii, solicitări mecanice ridicate
prin loviri, smulgeri în cazul racordurilor de descărcare - încărcare (prin neasigurarea
cisternei), vibraţii prin funcţionarea pompei gazate.
Acţiunea unor persoane neautorizate soldate cu scurgeri de GPL poate avea loc
prin: manevrarea greşită de robinete, desfaceri de flanşe sau alte tipuri de racorduri.
Posibilităţile de acţiune a unor persoane neautorizate sunt reduse datorită sistemului
de pază şi supravegherii continue a cisternelor în timpul descărcării.
Manevrarea greşită a robinetelor are probabilitate redusă deoarece personalul de
operare este instruit şi testat periodic, traseele de conducte sunt inscripţionate şi la
fiecare loc de muncă sunt afişate instrucţiuni de lucru şi protecţie.
Supra-presurizarea rezervoarelor poate avea loc prin:
- încălzire în cazul implicării într-un incendiu, sau pe timpul verii la temperaturi
şi insolaţie mare. Supra-presurizarea prin încălzire în mediu ambiant este mult
diminuată prin vopsire şi prin utilizarea instalaţiei fixe de răcire cu apă;
- umplerea (peste 85%) fără a lăsa un spaţiu de detentă suficient a vaporilor;
- necuplarea sau închiderea circuitului de egalizare la transvazare din
cisterne.
Intoxicarea personalului surprins de scurgerea de gaz este posibilă în special în
cazul unor intervenţii făcute fără a se lua măsurile de protecţie necesare.
Datorită plasării rezervoarelor în aer liber se consideră că un accident soldat cu
intoxicarea personalului nu poate duce în condiţii normale la decesul acestuia
şi deci la provocarea unui accident major.
3. Incendiu în parcul rezervoarelor de depozitare
Un incendiu în zona rezervoarelor de depozitare este posibil prin incendierea
unor materiale combustibile sau inflamabile existente în zonă.
Materialele combustibile prezente în mod normal sunt reprezentate de instalaţia
electrică de alimentare a pompelor şi a aparaturii de automatizare.
Posibilitatea de producere a unui incendiu la instalaţia electrică este foarte
redusă aceasta fiind în construcţie antiex pentru medii explozive, cu respectarea
normativelor în vigoare. Un incendiu la instalaţia electrică se poate produce în cazul
utilizării unor improvizaţii sau a nefuncţionării instalaţiei de protecţie: siguranţe,
relee de protecţie etc.
Prezenţa unor alte utilaje în zonă este doar ocazională, pe perioade restrânse de
timp (de exemplu în cazul unor lucrări mecanice) când se iau măsuri speciale de
protecţie. Posibilitate de producere a unor incendii la astfel de utilaje există dar este
diminuată de efectuarea unor verificări amănunţite înainte de intrarea în zona
amplasamentului.
Posibilitatea incendierii unor alte materiale combustibile din zonă este posibilă
în cazul depozitării acestora în zona rezervoarelor. Existenţa unor astfel de materiale
în zonă este interzisă. La apariţia unor materiale combustibile, de exemplu scurgeri
de ulei de la pompe sau/şi combustibili de la utilaje auto, acestea trebuie îndepărtate
imediat fiind posibile surse de incendiu.
Substanţele inflamabile care pot fi prezente în zona rezervoarelor sunt
reprezentate de GPL, produs extrem de inflamabil. Incendierea GPL- ului este
posibilă în cazul producerii de scurgeri (scăpări), în principal din partea de conducte
aferente rezervoarelor, şi contactul acestora cu o sursă de foc: foc deschis sau
scânteie.
Incendiile cele mai puternice de GPL sunt cele care urmează unei explozii a
rezervoarelor când mari cantităţi de GPL incendiat sunt eliberate din rezervor.
Sursele de aprindere pot fi: focul deschis neautorizat, scurt circuite la instalaţiile
electrice, descărcări electrostatice, scântei produse prin lovire cu obiecte dure, scântei
provenite de la eşapamentul autovehiculelor, trăsnete. O particularitate a posibilităţii
de aprindere a scurgerilor de gaze este faptul că acestea se pot aprinde din surse de
foc aflate la distanţă, chiar în afara amplasamentului, în zona de dispersie a gazului
aflat la concentraţii peste limita de inflamabilitate. Se pot produce în acest mod
incendii tip „Flash fire” - incendii caracterizate prin durată foarte scurtă şi arderea în
masă a gazului aflat în dispersie atmosferică. În condiţiile în care gazele se
acumulează în spaţii închise incendierea va fi cu explozie.
În cazul incendierii unei scurgeri fără presiune (a unei bălţi) GPL - ul va arde
până la epuizarea GPL- ului scurs. Astfel de incendii sunt foarte periculoase dacă
scurgerile sunt mari şi incendiul implică rezervoarele de depozitare.
În cazul incendierii unei scurgeri sub presiune, incendiul va fi sub forma unui
jet de foc:
“jet fire”. Direcţia jetului de foc va fi funcţie de locul fisurii: în plan orizontal,
vertical sau oblic, puterea jetului fiind în funcţie de presiunea sursei de alimentare.
Cele mai periculoase sunt cele cu jet orizontal şi oblic, ele pot fi însă uşor oprite şi
“întoarse” de obstacole.
4. Explozie în parcul de rezervoare
La rezervoarele de GPL se pot produce explozii prin formarea de amestecuri
explozive gaz – aer şi explozii prin supra-presurizare tip BLEVE.
Formarea amestecurilor explozive în rezervoarele de GPL este posibilă în cazul
rezervoarelor goale, insuficient curăţate şi degazate, în special în timpul lucrărilor de
intervenţie, în contact cu o sursă de foc sau scânteie. Astfel de lucrări de intervenţie
sunt efectuate periodic cu ocazia reviziilor interioare. Sursele de scântei cele mai
frecvente sunt descărcările electrostatice prin utilizare de echipament de protecţie din
fibre sintetice, scânteile provocate de scule sau accesorii metalice feroase, scântei
prin descărcări electrice de la scule sau lămpi în construcţie normală sau defecte, etc.
Pentru a evita astfel de incidente este obligatoriu ca înainte şi pe tot parcursul
efectuării unor intervenţii să se facă un control explozimetric riguros în interiorul
rezervoarelor. Probabilitatea de producere a unor astfel de explozii depinde de
măsurile de protecţie luate la astfel de intervenţii.
Explozia tip BLEVE (boiling liquid expanding vapour explozion) este tipică la
gazele lichefiate, în cazul apariţiei unei fisuri la rezervorul aflat sub presiune. În
primă fază se produce o depresurizare a rezervorului care provoacă o fierbere cu
vaporizare masivă a lichidului din vas, care duce, în faza a doua, la o creştere foarte
mare a presiunii (se produce o explozie a presiunii) peste limita de rupere ceea ce
face ca rezervorul să fie distrus în
întregime. Dacă gazul este inflamabil (cazul GPL- ului) acesta se va aprinde
producând “fire ball”, “mingea de foc”, o zonă incendiată cu energie deosebit de
mare. De asemenea explozia va provoca aruncarea de resturi din corpul rezervorului.
Explozia tip BLEVE nu este considerată o explozie chimică prin crearea unui mediu
exploziv gaz-aer (fiind prezentă şi la gaze neinflamabile) ci mai degrabă o explozie
mecanică prin supra-presurizare.
Explozia de tip BLEVE se poate produce, la rezervoarele sub presiune, în caz
de fisurare a peretelui rezervorului datorită unor solicitări mecanice foarte mari şi
datorită implicării într-un incendiu.
Solicitările mecanice pot fi: lovirea cu un utilaj mecanic, contracţii importante
ale materialului de construcţie al rezervorului la temperaturi anormal de scăzute, un
cutremur major, lovirii de trăsnet, coroziunii în special în zona racordurilor şi a
cordoanelor de sudură sau a unor defecte de material.
Implicarea rezervoarelor într-un incendiu care să provoace o explozie BLEVE
se poate produce ca urmare a unor scurgeri masive de GPL. Acesta poate duce la
slăbirea materialului prin încălzire, creşterea presiunii peste limita de rupere la
temperatura provocată de incendiu şi în final fisurarea rezervorului.
În cazul unor fisuri suficient de mari care să provoace o depresurizare rapidă se
va produce explozia de tip BLEVE.
Probabilitatea de producere este mică, având în vedere că accesul unor utilaje
mari care să lovească un rezervor, cu excepţia mijloacelor auto care transportă GPL-
ul, are loc doar în condiţiile efectuării unor lucrări de anvergură: înlocuiri sau
montări de noi rezervoare, când se iau măsuri de protecţie deosebite . Coroziunea
rezervorului în zona ştuţurilor sau cordoanelor de sudură urmată de fisurarea acestuia
este puţin probabilă deoarece GPL- ul are un grad mic de agresivitate asupra
materialului de construcţie şi rezervoarele sunt inspectate periodic ISCIR când sunt
efectuate controale amănunţite asupra stării cordoanelor de sudură, grosimii
pereţilor, existenţei de zone corodate şi sunt efectuate probe de presiune la presiuni
mult superioare presiunilor în regim normal de funcţionare.
Un cutremur cu efecte majore este puţin probabil, zona având un coeficient
seismic mediu. Avarierea gravă a rezervorului în caz de cutremur este puţin
probabilă rezervoarele fiind proiectate în conformitate cu exigenţele de rezistenţă şi
stabilitate pentru sarcinile statice, dinamice şi seismice în domeniul înalt.
Lovirea rezervoarelor de trăsnet este puţin probabilă deoarece prin construcţie,
fiind piese masive de metal sunt autoprotejate.
În caz de explozie a unui rezervor se produce incendierea materialelor
combustibile şi a clădirilor, incendiul ar continua cu GPL- ul rămas, deversat în urma
distrugerii rezervorului. În cazul exploziei unui rezervor incendiul produs poate
declanşa explozia rezervorului alăturat.
producând un efectul de Domino atât intern cât şi extern la rezervoarele din
amplasamentele vecine. Personalul aflat în interiorul mingii de foc va fi afectat grav
până la deces. Energia degajată, undele seismice şi sonore ar produce panică în
rândul populaţiei din zonele limitrofe.
Istoria accidentelor cu explozii de tip BLEVE, la rezervoare şi cisterne de GPL,
a arătat că cele mai multe accidente s-au datorat coroziunii în zona racordurilor de la
partea superioară a vaselor şi incendierii mijloacelor auto cu amplificarea incendiului
datorită unor scurgeri de GPL. Explozia BLEVE în parcurile de rezervoare, acolo
unde acestea s-au produs, a avut efecte devastatoare provocând distrugerea în
cvasitotalitate a parcului şi distrugeri importante în zona din jur.
B) Rampa de descărcare auto
1. Scurgeri de GPL la rampa de descărcare a cisternelor
Scurgerile de GPL pot fi prezente prin:
- neetanşeităţi: îmbinări de flanşe sau alte tipuri de racord, fisuri sau pori pe
cisterne sau conductele aferente, robinete sau alte armături defecte;
- acţiunea unor persoane neautorizate;
- manevre greşite de robinete;
- suprapresurizarea ;
- avarii soldate cu smulgerea sau ruperea furtunurilor.
Astfel de evenimente sunt evitate prin păstrarea unei discipline stricte în timpul
manevrării cisternelor la rampă, a cuplării şi decuplării acestora. În perioada
descărcării orice manevră este interzisă şi cisternele sunt asigurate prin blocare cu
saboţi. De asemenea cisternele pentru GPL sunt autorizate şi verificate ISCIR şi sunt
supuse verificărilor conform RID (transportul feroviar de mărfuri periculoase).
2. Incendiu la rampa de descărcare
Un incendiu în zona rampei este posibil prin incendierea unor materiale
combustibile sau inflamabile existente în zonă. Incendierea GPL-ului este
condiţionată de existenţa unor scurgeri.
Incendierea unei cisterne poate avea loc prin: atac terorist sau atac din aer,
acţiunea unor persoane neautorizate, lucru cu foc deschis, scântei electrostatice,
scântei mecanice produse prin lovire, un incendiu prealabil la locomotivă pe timpul
efectuării manevrelor.
Incendierea prin scântei electrostatice are o probabilitate redusă deoarece
cisterna în timpul descărcării se leagă la pământ prin intermediul unor conexiuni
special destinate acestui scop (conexiunea perfectă fiind verificată cu aparatura
instalată) şi debitul de golire este limitat prin caracteristicile echipamentelor utilizate.
Lucrul cu foc deschis în timp ce cisterna este la rampă este interzis, de
asemenea sunt interzise efectuarea oricăror activităţi care ar putea genera scântei.
Incendierea prin trăsnete are o probabilitate redusă deoarece cisternele prin
construcţie sunt corpuri mari metalice autoprotejate (prin efectul „cuşca lui
Faraday”) şi „legate” la pământ .
Producerea unui incendiu datorită unor scântei produse prin lovire poate avea
loc datorită manevrării neglijente a cisternelor la rampă sau în timpul operaţiilor de
cuplare şi/sau decuplare a cisternelor de la postul de descărcare.
Producerea unui incendiu în care să fie implicat GPL-ul este condiţionat de
apariţia unor scurgeri. Acţiunea unor persoane neautorizate este foarte periculoasă,
dar datorită imposibilităţii sustragerii GPL-ului astfel de acţiuni pot avea loc doar în
scop terorist. Acest tip de acţiuni este evitat prin securizarea zonei în timpul
prezenţei cisternei la rampă.
În cazul incendierii cisternei, dacă incendiul nu este stins, se poate produce
creşterea presiunii şi avarierea cisternei şi în condiţii extreme explozia BLEVE a
cisternei implicate în incendiu. Incendii puternice pot apărea în urma unor accidente
cu explozie ale cisternelor CF.
3. Explozia unei cisterne cu GPL
O explozie la rampa CF se poate produce prin:
- explozia amestecului gaz-aer aflat în limitele de explozie, în zona rampei în
cazul unor scurgeri în contact cu o sursă de foc sau scânteie;
- explozia BLEVE a cisternei în cazul implicării într-un incendiu sau în cazul
unor avarii majore soldate cu spargerea cisternei.
Explozia amestecului gaz-aer în zona rampei de descărcare este improbabilă
deoarece rampa este amplasată în aer liber şi chiar în situaţia unor scurgeri de gaze
acestea ar fi repede dispersate în atmosferă.
Explozia unei cisterne CF sau auto cu GPL, se poate produce în aceleaşi
condiţii ca şi explozia unui rezervor.
Probabilitatea produceri unei avarii la cisterne în timpul descărcării urmate de
explozie rămâne foarte mică, deoarece în timpul prezenţei cisternei la rampă este
interzisă orice altă activitate în zonă.
Efectele exploziei unei cisterne CF sau autocisterne sunt similare cu a
rezervoarelor şi depind de cantitatea de GPL prezentă.
Evaluarea amplitudinii si a gravitatii consecintelor accidentelor majore identificate
Evaluarea calitativa a riscurilor de accidente majore
Analiza calitativa are ca obiectiv principal stabilirea listei de hazarduri
posibile, face posibila ierarhizarea evenimentelor în ordinea riscului si prezinta
primul pas în metodologia de realizare a analizei riscurilor. Evaluarea calitativa a
riscului se realizeaza prin calculul nivelului de risc ca produs între nivelul de
gravitate si cel de probabilitate ale evenimentului analizat.
Masurarea calitativa a consecintelor este realizata prin încadrarea în cinci
nivele de gravitate, care au urmatoarea semnificatie:
1. Nesemnificativ
Oameni (populatie): vatamari nesemnificative;
Emisii: fara emisii;
Ecosisteme: Unele efecte nefavorabile minore la putine specii sau parti ale
ecosistemului, pe termen scurt si reversibile;
Socio-politic: Efecte sociale nesemnificative fara motive de îngrijorare.
2. Minor
Oameni (populatie): este necesar primul ajutor;
Emisii: emisii în incinta obiectivului retinute imediat;
Ecosisteme: daune neînsemnate, rapide si reversibile pentru putine specii sau
parti ale ecosistemului, animale obligate sa-si paraseasca habitatul obisnuit,
plantele sunt inapte sa se dezvolte dupa toate regulile naturale, calitatea aerului
creeaza un disconfort local, poluarea apei depaseste limita fondului pentru o
scurta perioada;
Socio-politic: efecte sociale cu putine motive de îngrijorare pentru comunitate.
3. Moderat
Oameni (populatie): sunt necesare tratamente medicale;
Economice: reducerea capacitatii de productie;
Emisii: emisii în incinta obiectivului retinute cu ajutor extern;
Ecosisteme: daune temporare si reversibile, daune asupra habitatelor si
migratia populatiilor de animale, plante incapabile sa supravietuiasca, calitatea
aerului afectata de compusi cu potential risc pentru sanatate pe termen lung,
posibile daune pentru viata acvatica, contaminari limitate ale solului si care pot
fi remediate rapid;
Socio-politic: efecte sociale cu motive moderate de îngrijorare pentru
comunitate.
4. Major
Oameni (populatie): vatamari deosebite;
Economice: întreruperea activitatii de productie;
Emisii: emisii în afara amplasamentului fara efecte daunatoare;
Ecosisteme: moartea unor animale, vatamari la scara larga, daune asupra
speciilor locale si distrugerea de habitate extinse, calitatea aerului impune
“refugiere în siguranta” sau decizia de evacuare, remedierea solului este
posibila doar prin programe pe termen lung;
Socio-politic: efecte sociale cu motive serioase de îngrijorare pentru
comunitate.
5. Catastrofic
Oameni (populatie): moarte;
Economice : oprirea activitatii de productie;
Emisii: emisii toxice în afara amplasamentului cu efecte daunatoare;
Ecosisteme: moartea animalelor în numar mare, distrugerea speciilor de flora,
calitatea aerului impune evacuarea, contaminare permanenta si pe arii extinse
a solului;
Socio-politic: Efecte sociale cu motive deosebit de mari de îngrijorare.
Masura probabilitatii de producere este realizata tot prin încadrarea în cinci nivele,
care au urmatoarea semnificatie:
1. Rar (improbabil) - se poate produce doar în conditii exceptionale;
2. Putin probabil - s-ar putea întâmpla cândva;
3. Posibil - se poate întâmpla cândva;
4. Probabil - se poate întâmpla în multe situatii;
53
5. Aproape sigur - se întâmpla în cele mai multe situatii.
Utilizând informatiile obtinute din analiza, riscul este plasat într-o matrice de
forma urmatoare:
Consecinte
Nesemnificati
Minore
Moderate
Majore
Catastrofale
ve
1 2 3 4 5
Improbabil
1
1
2
3
4
5
Pro
babil
itate
Putin
probabil
2
2
4
6
8
10
Posibil
3
3
6
9
12
15
Probabi
l
4
4
8
12
16
20
Aproape sigur
5
5
10
15
20
25
Nivele de risc Definitie Actiuni ce trebuiesc intreprinse
1 – 4
Risc foarte
scazut
Conducerea actiunilor prin proceduri obisnuite, de rutina
5 – 9 Risc scazut
10 – 14
Risc moderat
Se actioneaza prin proceduri standard specifice, cu
implicarea
conducerii de la locurile de munca
15 – 19
Risc ridicat
Actiuni prompte, luate cât de repede permite sistemul
normal de
management, cu implicarea conducerii de
vârf
20 – 25
Risc extrem
Fiind o situatie de urgenta, sunt necesare actiuni imediate si
se vor
utiliza prioritar toate resursele
disponibile
Nr. Scenariu
Probabilitate Gravitate
Risc
scenariu
A. Parcul rezervoarelor de depozitare GPL
1 Distrugerea totală a parcului de rezervoare
1 5
5
prin atac terorist sau atac din aer
2 Scurgeri de GPL la rezervoarele de
3 2
6
depozitare
3 Incendiu în parcul rezervoarelor de
2 4
8
depozitare
4 Explozie în parcul de rezervoare 2 5 10
B. Rampa de descărcare auto şi CF
1 Scurgeri de GPL la rampa de descărcare
3 2
6
a cisternelor CF
2 Incendiu la rampa de descărcare 2 4 8
3 Explozia unei cisterne cu GPL 2 5 10
ESTIMAREA PAGUBELOR LA SUFLUL EXPLOZIILOR
Efecte asupra cladirilor
Suprapresiunea din
frontul undei de Efecte
şoc,
(bar)
0.04 – 0.07 Spargerea geamurilor, uneori dislocări ale ramelor din lemn
0.07 – 0.15 Crăpături şi îndoiri (încovoieri) ale pereţilor din gips; cazul plăcilor de azbociment.
Dislocări, umflarea (bombarea) despărţiturilor (pereţilor uşori) şi tavanelor din tablă
ondulată, panourilor din lemn.
0.15 – 0.25 Crăpături, spărturi (fragmentări) ale pereţilor din beton sau din piatră,
nearmaţi, cu grosimea de 20 - 30 cm
0.2 – 0.5 Rupturi ale rezervoarelor aeriene (hidrocarburi etc.)
0.5 – 0.6 Bombarea sau distrugerea pereţilor din cărămidă, nearmaţi, cu grosimea de 20-30 cm
0.7 - 1 Răsturnarea vagoanelor încărcate, distrugerea pereţilor din beton armat.
Suflarea (aruncarea) pereţilor din cărămidă)
Efecte asupra omului
Suprapresiunea din
frontul undei de Efecte
şoc,
(bar)
0.2 – 0.3 Traumatisme uşoare (contuzii, ţiuitul urechilor)
0.3 – 0.5 Traumatisme mijlocii (contuzii, surditate)
0.5 - 1 Traumatisme grave (fracturi, hemoragii interne)
1.0 Traumatisme foarte grave, practic incompatibile cu viaţa
4.0-6.0 Moartea sigură
EFECTELE RADIATIEI TERMICE (WORLD BANK, 1985) Intensitatea
radiatiei EFECTE OBSERVATE
termice (kW/m2 )
37.5 Suficient pentru a cauza pagube echipamentelor
25 Energia minima necesara pentru aprinderea lemnului la expuneri prelungite
12.5 Energia minima necesara pentru aprinderea lemnului, topirea tubulaturii de plastic
9.5 Pragul de durere se atinge dupa cca. 8 sec
4 Suficient pentru a cauza durere personalului neadapostit în intervalul de 200 sec da la
începerea expunerii; este posibila aparitia arsurilor de gr. II; mortalitate 0%
1.6 Nu cauzeaza disconfort
56
Timpul de expunere pentru atingerea pragului de durere Intensitatea radiatiei Timpul pt. atingerea limitei
BTU/ora/ft2 kW/m2 de durere (sec)
500 1.74 60
740 2.33 40 920 2.9 30 1500 4.73 16 2200 6.94 9 3000 9.46 6 3700 11.67 4 6300 19.87 2
65
IV.3. Descrierea parametrilor tehnici si a echipajului utilizat pentru
securitatea instalatiilor
- Din punct de vedere constructiv (conform proiectelor elaborate de SC
IPROCHIM SA ), rezervoarele sunt vase în construcţie sudată, cilindrice
orizontale, cu funduri elipsoidale, prevăzute cu guri de vizitare, racorduri
tehnologice pentru conectare la instalaţia tehnologică, precum şi racorduri
pentru aparatura de măsură, control şi golire, supape de siguranţă. Fiecare
rezervor de stocare se leagă la prize de împământare proprii, în cel puţin două
puncte, prize ce trebuiesc să aibă rezistenţa de dispersie sub 1 Ohm; - Instalaţie de paratrăsnet şi pentru protecţia împotriva tensiunilor
accidentale de atingere;
- Echipamentele electrice ce deservesc rezervoarele se vor lega la centura
de
împământare amplasată între platforma furtunelor de la punctul de încărcare/descărcare
autocisterne şi staţia de pompe-compresoare.
- Iluminatul pe timp de noapte a depozitului este asigurat prin intermediul a şase
corpuri de iluminat public montate pe un stâlp din beton situat pe platforma betonată.
Corpurile de iluminat sunt dispuse în două grupuri şi sunt orientare, unul spre depozitul
de stocare şi celălalt spre cisternele CF cât şi a drumurilor de acces. Iluminatul în zona
gurilor de vizitare ale rezervoarelor este asigurat de patru corpuri de iluminat în
construcţie antiex amplasate la înălţimea de +1,8m faţă de nivelul aleii de acces de pe
taluz. Comanda iluminatului în zona depozitului se face prin intermediul
întrerupătoarelor capsulate montate pe peretele exterior al cabinei operatorului;
- Staţia de pompare GPL este situată în imediata apropiere a rezervoarelor, alipită
de zidul antiex şi constă din platforma pe care sunt montate, pe fundaţii din beton armat,
utilajele. Pompa şi compresorul sunt protejate împotriva intemperiilor de o copertină de
protecţie din policarbonat celular ondulat montat pe pane şi grinzi metalice. Scheletul de
susţinere al copertinei este executat din grinzi metalice, în consolă, fixate de zidul
antiex.
- Alimentarea cu energie electrică a utilajelor, precum şi a circuitelor de
comandă, semnalizare şi alarmare aferente rezervoarelor este realizată din tabloul
electric amplasat în cabina operatorului. Echipamentele electrice ce deservesc utilajele
se vor lega la centura de
împământare situată între zona punctului de încărcare/descărcare autocisterne. Comanda de pornit-
oprit utilaje se realizează local pentru fiecare în parte prin intermediul cutiilor de comandă. În cazul
apariţiei unui incident se acţionează unul din butoane de avarie ceea ce conduce la oprirea automată a
pompei sau compresorului, închiderea clapelor electrice şi avertizarea acustică prin intermediul hupei
amplasată pe perete exterior al cabinei operatorului. La fiecare pompă şi compresor sunt prevăzute
câte un corp de iluminat antiex, acţionate prin intermediul întrerupătoarelor capsulate montate pe
peretele exterior al cabinei operatorului.
-4 detectoare de gaze fixe (poziţia acestora este prezentată în Planul de amplasament al Depozitului
de stocare GPL) Consecinte:
-in cazul iesirii in atmosfera de vapori de GPL si dispesarea acestora in aer. nu exista pericol
potential pentru populatie, acesta nefiind toxic, in conditiile ca prin manevre in instalatii sa fie
inlaturat defectul in 20 - 30 minute; in caz de incendiu nu exista pericol pentru populatie, flacarile
manifestanduse numai in zona defectului cu conditia ca operatorii sa intreprinda manevre astfel incat
sa se suprime emisia de gaze sau sa se limiteze cantitatea iesita in exterior, actiuni combinate cu
stropirea permanenta a utilajelor pentru a preintampina incalzirea si cresterea presiunii in interior; o
explozia este un fenomen deosebit de periculos, putand avea drept consecinte grave. Evenimentele de
aceasta natura au probabilitatea foarte mica ,cazuri izolate avand loc datorita neglijentei personalului
coraborat cu nefunctionarea sistemelor de protectie, sau datorita unor factori perturbatori din exterior
– factori ce nu pot fi prevazuti. Conditiile preliminare care pot favoriza initierea , dezvoltarea si/sau propagarea unui incendiu pot
fi:
-instalatii si echipamente defecte ori improvizate
-fumatul
-sudarea si alte lucrari cu foc deschis fara respectarea regulilor si masurilor specifice PSI
-folosirea de scule , dispozitive si echipamente neadecvate precum si executarea de operatiuni
mecanice ( polizare , slefuire ) in medii periculoase
- neexecutarea , conform graficelor stabilite a operatiunilor si lucrarilor de reparatii si intretinere
utilaje
-scapari de gaze
-defectiuni tehnice de exploatare
IDENTIFICAREA SUBSTANTEI
Denumirea produsului: Butan Comercial (Aragaz)
Tipul produsului: Gaz petrolier lichefiat (GPL)
Utilizari recomandate: GPL-ul poate fi utilizat ca si combustibil pentru uz casnic, comercial,
industrial,
carburant auto, materie prima in industria petrochimica si ca aerosol. In cazul in care
doriti sa utilizati GPL in alt scop, va rugam sa contactati producatorul.
Utilizari gresita / abuzuri
cunoscute :
Inhalare din aerosoli, brichete si butelii de catre persoane tinere.
Producator: Petrom LPG SA
Adresa: Bucuresti, Blvd. Ion Ionescu de la Brad nr. 2B, Sector 1
Numere de contact
Telefon:
Fax:
021 203 51 00
021 203 51 05
Telefon de urgenta: 0244 552 652
021 232 55 17
2. COMPOZITIE / INFORMATII ASUPRA COMPONENTELOR
Sinonime: Gaz petrolier lichefiat, GPL, Aragaz
Descrierea continutului: Amestec complex de hidrocarburi constand in primul rand din butan si
butene (C4) si o mica
parte de propan (C3) si hidrocarburi inalte. Pot fi prezente concentratii mici de sulf, hidrogen
sulfurat si mercaptani. Poate contine in concentratii extrem de reduse 1,3-butadiena
Componente periculoase/constituenti:
Denumire Concentratie (procent)
Gaze petroliere lichefiate >99 %(m/m)
1,3-butadiena <0.1 %(m/m)
Etil mercaptan < 0.01 %(m/m)
Alte informatii: Numerele CAS pentru substantele mentionate mai sus sunt dupa cum urmeaza: Gaze
Petroliere Lichefiate - 68476-85-7; 1,3-butadiena - 106-99-0; Etil mercaptan - 75-08-1.
In Directiva Europeana referitoare la substantele periculoase, 67/548/EEC, Anexa I
Numerele substantelor de mai sus sunt: Gaze petroliere, lichefiate - 649-202-00-6;
1,3-butadiena - 601-013-00-X; Etil mercaptan - 016-022-00-9.
3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
Clasificarea UE: Extrem de inflamabil
Riscuri de sanatate: Expunerea la concentratii mari de vapori poate produce ameteala, dureri de cap,
iar in cazuri extreme, pierderea cunostintei si moarte datorita lipsei oxigenului.
Expunerea prelungita la vapori poate afecta sistemul nervos central. Contactul pielii
cu GPL in stare lichida poate provoca degeraturi ale suprafetei expuse.
Riscuri de siguranta:
Gaz lichefiat extrem de inflamabil, care poate exploda in prezenta unei surse de
aprindere sau in cazul incalzirii cu flacara a buteliilor. Vaporii sunt mai grei decat
aerul si se imprastie pe sol, facand posibila aprinderea de la distanta.
Riscuri de mediu:
Nu exista riscuri specifice in conditii normale de utilizare. Gazele Petroliere Lichefiate
sunt lichide extrem de volatile care in cazul ajungerii in atmosfera reactioneaza rapid
cu radicalii hidroxil si cu ozonul.
4. MASURI DE PRIM AJUTOR
Simptome si efecte: Produsul lichid poate provoca arsuri ale tegumentului si ochilor. Expunerea
prelungita la concentratii ale vaporilor mai mari decat concentratile maxime admise (CMA) pot cauza
dureri de cap, ameteli, slabiciune, confuzie, vedere neclara,
asfixiere, iregularitati ale ritmului cardiac, inconstienta si chiar moarte.
Protectia echipelor de primajutor:
Luati toate masurile necesare pentru a evita riscurile de foc, explozie si inhalarea.
Primul ajutor - Inhalare: Mutati persoana afectata la aer curat. Asigurati caldura si starea de repaus.
Daca
victima este in stare de inconstienta, ajutor fizic poate fi necesar pentru a evita o
ranire accidentala. Daca victima respira dar este inconstienta, puneti in pozitie de
recuperare. Daca nu mai respira, se va face respiratie artificiala. Daca inima s-a
oprit, aplicati masaj cardiac. SOLICITATI IMEDIAT ASISTENTA MEDICALA.
Primul ajutor - Tegument: Spalati portiunile afectate cu apa pentru a normaliza temperatura.
Indepartati hainele contaminate, inele, ceasuri, daca este posibil, dar nu insistati daca sunt lipite de
piele.
Nu incercati sa reincalziti rapid partile afectate – incalziti treptat. Acoperiti cu
materiale sterile. Nu aplicati unguente sau pudre. Atentie la hainele contaminate
care pot fi risc de aprindere. Hainele contaminate trebuie inmuiate in apa inainte de
a fi indepartate si trebuie spalate inainte de refolosire.
Primul ajutor - Ochi: NU AMANATI. Spalati ochii cu cantitati abundente de apa pentru a
normalize temperatura. Acoperiti ochiul cu un bandaj steril. SOLICITATI IMEDIAT ASISTENTA
MEDICALA.
Primul ajutor - Ingestie: In cazul improbabil al ingestiei, solicitati imediat asistenta medicala.
Nota pentru medic: In caz de degeraturi se procedeaza la reincalzire treptata; nu se procedeaza la
operatia respectiva pana nu sunt asigurate conditii pentru efectuarea ei completa; in caz de necesitate
se folosesc perfuzii.
5. MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR
Riscuri specifice: Compusii periculosi care pot rezulta din ardere sunt: monoxid de carbon, oxizi de
azot, oxizi de sulf, hidrocarburi nearse. Vaporii sunt mai grei decat aerului, se imprastie pe suprafete
intinse si este posibila aprinderea de la distanta.
Mediu de stingere: Se va inchide sursa de gaz. Daca acest lucru nu poate fi facut in siguranta si nu
exista nici un risc de afectare a vecinatatilor, lasati focul sa se stinga de la sine. Focurile puternice pot
fi atacate doar de catre pompieri. Pulberea uscata si
monoxidul de carbon pot fi folosite pentru focurile mici. Perdeaua de apa ar trebui
folosita pentru asistarea apropierii de sursa de foc.
Medii de stingere improprii: Apa in jet. Folosirea stingatoarelor cu haloni trebuie evitata din motive
ecologice.
Alte informatii:
Mentineti reci containerele alaturate prin stropirea cu apa. Toate zonele de depozitate trebuie dotate
cu facilitati adecvate de lupta contra incendiilor. Depozitele
mari trebuie dotate cu sisteme de racire cu perdea de apa.
6. MASURI IN CAZ DE SCAPARI ACCIDENTALE
Precautiuni individuale:
Vaporii de gaz se pot deplasa pe sol pe distante considerabile. Indepartati orice
sursa posibila de aprindere din zona si evacuati personalul. Opriti scaparile, daca
acesta se poate face fara risc personal. NU intrati in spatii inchise. Aerisiti intens
zona contaminata. Nu respirati: vapori. Evitati contactul cu pielea, ochii si hainele.
Indepartati imediat toate hainele contaminate – dar nu incercati sa faceti acest lucru
daca hainele sunt lipite de piele. Hainele contaminate prezinta pericol de aprindere,
deci vor trebui imbibate cu apa inainte de a fi indepartate.
Protectia individuala: Purtati: ochelari, manusi si pantofi de protectie.
Precautii ecologice: Nu exista masuri specifice.
Metode de curatare – scapari minore:
Permiteti evaporarea. Nu dispersati lichidul cu apa.
Metode de curatare – scapari majore:
Incercati sa dispersati vaporii sau sa-i directionati spre o zona sigura, spre exemplu
folosind ceata de apa. Daca nu se poate, actionati ca in cazul unei scapari minore.
Alte informatii: Verificati concentratia de vapori in atmosfera pentru asigurarea conditiilor de lucru
inainte de intoarcerea personalului in zona. Se va contacta producatorul pentru
recomandari detaliate.
7. MANIPULARE SI STOCARE
Manipulare: Acest produs este destinat utilizarii in exclusivitate in sisteme inchise. Nu folositi
produsul in spatii inchise/neaerisite. Nu inspirati vaporii. Sursele de aprindere trebuie folosite cu grija
acolo unde GPL-ul este utilizat in echipamente speciale. Luati masuri de precautie pentru incarcarea
electrostatica. Utilizati buteliile doar in pozitie
verticala.
Stocare: Depozitati numai in rezervoare sau butelii special concepute pentru acest scop.
Depozitati afara sau in depozite ventilate adecvat. Rezervoarele si buteliile vor fi
depozitate la departare de orice sursa de aprindere sau de caldura. Nu depozitati
langa butelii de oxigen comprimat sau alti oxidanti puternici. Toate zonele de
depozitare trebuie dotate cu facilitati de lupta contra incendiilor adecvate. Nu lasati la
indemana copiilor.
Utilizari specifice: Combustibil destinat utilizarii in echipamente casnice si industriale special
concepute
pentru acest scop. Acest produs nu poate fi folosit pentru alte aplicatii decat cele
mentionate mai sus fara confirmarea producatorului.
Transferul produsului: Sarcini electrice pot fi generate in timpul pomparii. Asigurati continuitatea
electrica
prin impamantarea fiecarui echipament. Evitati contactul cu echipamentul datorita
riscurilor de degerare a tegumentului. Nu folositi aer comprimat pentru umplere,
incarcare sau manipulare.
Curatarea rezervoarelor: Curatarea, verificarea si intretinerea rezervoarelor de stocare sunt
operatiuni
speciale care necesita urmarea unor proceduri si luarea unor masuri de precautie
speciale si extrem de stricte. Acestea includ eliberarea permiselor de lucru, degazarea
rezervoarelor, folosirea corzilor de asigurare si echipamente individuale de
respiratie. Inainte de intrare si in timpul curatarii rezervoarelor, atmosfera din
interiorul rezervorului trebuie monitorizata prin folosirea unui oxigenometru si/sau
explozimetru.
Materiale recomandate: Pentru containere, folositi otel. Pentru etansari si garnituri folositi materiale
din fibre
de azbest comprimat sau alte materiale aprobate pentru folosirea cu acest produs.
Se pot folosi si ganituri spiro-metalice.
Materiale incompatibile: In ceea ce priveste metalele, aluminiul nu ar trebui folosit daca exista
riscul contaminarii cu soda caustica a acestuia. Anumite tipuri de fonta sunt nepotrivite.
Dintre materialele ne-metalice, cauciucul natural nu trebuie folosit. Cauciucurile
nitrilice si anumite materiale plastice pot fi incompatibile, in functie de specificatile
materialului si de utilizarea dorita.
Alte informatii: In locatiile unde sunt depozitate cantitati mari de GPL, planuri de urgenta si de
dezastru trebuie agreate impreuna cu autoritatile locale.
8. CONTROLUL NIVELULUI DE EXPUNERE/PROTECTIA INDIVIDUALA
Masuri de control pentru
proiectare:
Folositi doar in spatii bine ventilate. Asigurati o ventilatie corespunzatoare in zonele
de depozitare.
Masuri de control pentru
expunerea profesionala:
Valorile limita de expunere profesionala sunt prezentate mai jos.
Denumire component Valoare limita Valoare Unitate de
masura
Alte informatii
Propan 8 h 1400 mg/m3
Propan 15 min 1800 mg/m3
1,3-butadiena 8 h 22 mg/m3
Hidrogen sulfurat 8 h 10 mg/m3
Hidrogen sulfurat 15 min 15 mg/m3
Mercaptan (metil si etil) 15 min 1 mg/m3
9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE
Stare de agregare: Gaz lichefiat
Culoare: Incolor
Miros: Distinct si neplacut daca este odorizat, fara miros daca este neodorizat
Punct de fierbere: circa - 1°C
Presiunea de vapori: circa 345 kPa la 20°C
Densitate: circa 575 kg/m3 la 15°C
Densitatea de vapori (aer=1): circa 2 la 15°C
Punct de inflamabilitate: -40°C
Limita inferioara de explozie: 1.8 %(V/V)
Limita superioara de explozie: 9 %(V/V)
Temperatura de auto-aprindere: > 410°C
Proprietati explozive: In timpul utilizarii poate forma amestecuri infamabile/explozive vapori-aer
Proprietati oxidante: Nu are
Solubilitate in apa: Nu exista date
Rata de evaporare: Nu exista date
10. STABILITATE/REACTIVITATE
Stabilitate: Stabil
Conditii care trebuie evitate: Caldura, flacara si scantei
Materiale care trebuie evitate: Agenti oxidanti puternici
Produsi periculosi de descompunere:
Substantele rezultate din descompunerea termica a acestor produsi vor depinde
in mare masura de conditiile de ardere. Urmatoarele substante pot fi generate
din arderea normala: dioxid de carbon, monoxid de carbon, hidrocarburi
policiclice aromatice, hidrocarburi nearse, compusi organici si anorganici
neidentificati, materii particulare, oxizi de azot.
11. INFORMATII TOXICOLOGICE
Baza de evaluare: Datele de toxicitate nu au fost determinate special pentru acest produs.
Informatiile furnizate se bazeaza pe datele existente pentru componentii
produsului si ai produsilor similari.
Toxicitate acuta - ingerare: Nu exista date
Toxicitate acuta - tegument: Nu exista date
Toxicitate acuta - inhalare: LC50 >5 mg/l (Gaz).
Iritarea ochilor: Nu este iritant. Lichidul cauzeaza degeraturi.
Iritarea tegumentului: Nu este iritant. Lichidul cauzeaza degeraturi.
Iritarea respiratorie: Nu este iritant (gazul)
Carcerogeneza: Acest produs nu a fost evaluat in testari de expunere de lunga durata. Poate contine
1,3-butadiena, clasificata ca produs din Categoria 1 la o concentratie mai
mica de 0,1% (m/m). Nu sunt cunoscuti alti componenti cu actiune cancerogena.
Mutageneza: Acest produs nu a fost evaluat in testari de expunere de lunga durata. Poate
contine 1,3-butadiena, clasificata ca produs mutagen din Categoria 2 la o
concentratie mai mica de 0,1% (m/m). Nu sunt cunoscuti alti componenti cu
actiune mutagenica.
Efecte asupra oamenilor:
Vezi Sectiunea 4 pentru informatii referitoare la efectele acute asupra
12. INFORMATII ECOLOGICE
Baza de evaluare: Datele ecotoxicologice nu au fost determinate specific pentru acest produs.
Informatiile furnizate se bazeaza pe datele referitoare la componentii
produsului si la alte substante similare.
Ecotoxicitate: Toxicitate acuta scazuta asupra mamifereleor.
Mobilitate: Se evapora extrem de rapid din apa si de pe sol. Se disperseaza rapid in aer.
Persistenta/degradabilitate: Este oxidat rapid prin reactii fotochimica in aer
Potentialul de bioacumulare: Nu se bioacumuleaza
Epurare: Nu este cazul
Alte informatii: Din perspectiva ratei mari de evaporare din solutie, este putin probabil ca produsul
sa reprezinte un risc pentru viata acvatica.
13. CONSIDERATII REFERITOARE LA EVACUARE
Precautiuni: Vezi Sectiunea 8
Eliminare/depozitare definitiva: Avand in vedere natura si utilizarile acestui, este rara necesitatea
eliminarii/depozitarii. Daca este necesar, eliminati prin ardere controlata in
echipamente speciale. Daca nu este posibil, contactati furnizorul.
Eliminarea ambalajului: Returnati buteliile total sau partial golite la furnizor.
Legislatie locala: PT/C3 2003
14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
Se transporta numai in butelii special destinate acestui produs, construite conform prescriptiilor
tehnice ISCIR PT C3-2003.
Numar UN : 1965
Clasa/ Grup de ambalaje UN : 2.1, Grup de ambalaje : nu se aplica
Nume transport UN : Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, n.o.s. (Butane Mixture)
Numar UN (transport maritim, IMO): 1965
Clasa/ Grup de ambalaje IMO: 2.1, Grup de ambalaje : nu se aplica
Simbol IMO: Gaz inflamabil
Poluant maritim IMO: Nu
Nume transport IMO: Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, n.o.s. (Butane Mixture)
Clasa/produs ADR/RID: 2F
Simbol ADR/RID: Gaz inflamabil
A se manevra cu atentie (numai RID)
Numar Kemler ADR/RID: 23-1965
Nume transport ADR/RID : Hydrocarbon Gas Mixture, Liquefied, n.o.s.
Mixture AO1, Mixture AO2 and Mixture AO (Trade name: butane)
Clasa/produs ADNR :
Numar UN (transport aerian, ICAO): 1965
Clasa/produs IATA/ICAO: 2.1, Grup de ambalaje : nu se aplica
Simbol IATA/ICAO: Gaz inflamabil
Nume transport IATA/ICAO: Hydrocarbon Gas Mixtures, Liquefied, n.o.s. (Butane Mixture)
Reglementari locale:
Alte informatii: Transportul acestui produs in avioane cu pasageri este interzis.__ 15.
INFORMATII LEGISLATIVE
Indicatii EU: Contine gaz petrolier
Clasificare EU: Extrem de inflamabil
Simbol EU: F+
Identificare risc EU: R12 Extrem de inflamabil
Atentionari de siguranta EU: S2-A nu se lasa la indemana copiilor; S9- A se pastra recipientul intr-
un loc
bine ventilat; S16-A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei –
Fumatul interzis.
EINECS (EU): Toate componentele listate.
Legislatie nationala: PT C3-2003
SR 66 2001
Alte informatii: Buteliile mobile de gaz continand butan, propan sau gaze de petrol lichefiate
nu intra sub incidenta marcarilor pentru protectia sanatatii ale directivei
Comisiei Europeene 67/548/EEC.
_________________________________________________________________________________
__________
16. ALTE INFORMATII
Restrictii recomandate la
utilizare:
Abuzul implicand inhalarea voluntare repetata si prelungita a vaporilor in
concentratii mari poate cauza moartea prin asfixiere sau stop cardiac. Abuzul
implicand ingerarea de gaz lichefiat poate cauza moarte prin inghetarea laringelui
si prin umplerea plamanilor cu lichid – un efect similar cu inecul.
Istoria FTS: Numarul editiei: 2
Prima tiparire: 1998
Revizii : Nu este cazul
Distributia documentului : Acest document contine informatii importante pentru a asigura
depozitarea,
manipularea si utilizarea in siguranta a acestui produs. Informatiile continute in
acest document vor fi aduse la cunostinta persoanelor care sunt utilizatori
Identificarea evenimentelor:
Nr. Descrierea
evenimentulu
i
Substanta
implicita
Scenariul
accidental
Zona cu
mortalitate
ridicata
Zona cu
leziuni
ireversibila(M)
Atreia
zona
de
planificar
e
1 Aprinderea
unei scurgeri
de g.p.l. la
obiectivul
Rampa de
incarcare
/descarcare
G.P.L. Explozie
/Incendiu
Lichide
inflamabil
e
8 14 36
2 Aprinderea
unei scurgeri
G.P.L. Explozie
/Incendiu
9.7 12.6 41
de g.p.l. cu
masa de 10kg
la obiectivul
Hala de
imbuteliere
sau Rampa de
butelii
Lichide
inflamabil
e
3 Aprinderea
unei scurgeri
de g.p.l. la
obiectivul
Casa
pompelor
G.P.L. Explozie
/Incendiu
Lichide
inflamabil
e
7,5 12 32
4 Aprinderea
unei scurgeri
de g.p.l. la
obiectivul
Parcul de
rezervoare
G.P.L. Explozie/
Incendiu
Lichide
inflamabil
e
7,5 12 32
5 Aprinderea
unei scurgeri
de g.p.l. la
obiectivul
Rampa de
incarcare
/descarcare
G.P.L. Incendiu
Lichide
inflamabil
e
2 3 5
6 Aprinderea
unei scurgeri
de g.p.l. cu
masa de 10kg
la obiectivul
Hala de
imbuteliere
sau Rampa de
butelii
G.P.L. Incendiu
Lichide
inflamabil
e
2 3 5
7 Aprinderea
unei scurgeri
de g.p.l. la
obiectivul
Casa
pompelor
G.P.L. Incendiu
Lichide
inflamabil
e
2 3 5
8 Formare de
nori de gaze
G.P.L. Incendiu
Lichide
3 6 9
la diferite
obiective:casa
Pompe, parc
Rezervoare ,
Hala de im-
buteliere
inflamabil
e
9 Aprinderea
unei scurgeri
de g.p.l. la
obiectivul
Parcul de
rezervoare
G.P.L. Incendiu
Lichide
inflamabil
e
2 3 5
7. CLASIFICAREA URGENTELOR
Nr. Scenariul identificat Tipologia de
urgenta
Clasificarea
urgentei
1 Aprinderea unei scurgeri de g.p.l.
la obiectivul Rampa de incarcare
/descarcare
G.P.L.
Substante
inflamabile
Pericol de
explozie/incendiu
C
2 Aprinderea unei scurgeri de g.p.l.
cu masa de 10kg la obiectivul Hala
de imbuteliere sau Rampa de
butelii
G.P.L.
Substante
inflamabile
Pericol de
explozie/incendiu
C
3 Aprinderea unei scurgeri de g.p.l.
la obiectivul Casa pompelor
G.P.L.
Substante
inflamabile
Pericol de
explozie/incendiu
C
4 Aprinderea unei scurgeri de g.p.l.
la obiectivul Rampa de incarcare
/descarcare
G.P.L.
Substante
inflamabile
Pericol de incendiu
A
5 Aprinderea unei scurgeri de g.p.l.
cu masa de 10kg la obiectivul Hala
de imbuteliere sau Rampa de
butelii
G.P.L.
Substante
inflamabile
Pericol de incendiu
B
6 Aprinderea unei scurgeri de g.p.l.
la obiectivul Casa pompelor
G.P.L.
Substante
inflamabile
Pericol de incendiu/
B
7 Aprinderea unei scurgeri de g.p.l.
la obiectivul Parc de rezervoare
G.P.L.
Substante
inflamabile
Pericol de incendiu/
C
8 Aprinderea unei scurgeri de g.p.l.
la traseul de conducte
G.P.L.
Substante
inflamabile
Pericol de incendiu/
A
9 Aprinderea unei scurgeri de g.p.l.
la furtulele flexibile
G.P.L.
Substante
inflamabile
Pericol de incendiu/
A
Clasificare in functie de sursele de risc :
Nr. Centrul de risc
in stabiliment
Numarul total
de scenarii
Numarul de
scenarii care ies
din stabiliment
1 Depozit g.p.l. 9 4
A. Clasificarea urgentelor in functie de gravitate
B. Clasificarea urgentelor in accord cu perioada de zi de producere
Clasificarea urgentelor in functie de gravitate –urgentele trebuie sa fie clasificate in trei nivele
diferite;
-urgenta Clasa A –( urgenta locala ) –este acea urgenta care implica o singura instalatie de pe
amplasament, iar in cadrul acestei urgente sunt incluse urmatoarele situatii:
-un accident minor caruia I se poate face fata cu resurse si mijloace limitate si care nu are
consecinte periculoase in exteriorul instalatiei( pierderi minore de substante )
-accidentul poate fi rezolvat cu resurse interne specializate, nu implica intregul amplasament -accidentul nu are effect in afara gardului obiectivului sin u necesita implicarea autoritatiilor din
exteriorul amplasamentului
-nu este activate nici un dispozitiv de alarmare in exteriorul sectiei
-nu este nevoie sa se intrerupa activitatea ( procesul de productie ) in intreaga unitate, dar
anumite parti din acestea pot fi oprite
-nu este necesara evacuarea , dar in zona de interventie accesul poate fi limitat
-urgenta Clasa B ( urgenta de amplasament)-este aceea in care persista sau care se agraveaza
conditile de la urgenta locala si in consecinta afecteaza / pot afecta si alte instalatii. In cadrul acestei
urgente sunt incluse urmatoarele situatii:
-un accident care implica interventia fortelor de pe intreg amplasamentul
-rezolvarea situatiei poate solicita interventia unor forte ( resurse ) externe ;accidental se
presupune ca nu are efecte in afara gardului obiectivului, sau posibilefecte limitate in exterior
-oprirea partiala sau generala a activitatii pe amplasament poate fi necesara
-vizitatorii si personalul neimplicat in interventie trebuie sa paraseasca locurile in care-si
desfasoara activitatea sis a se regrupeze in locurile de adunare ( locuri sigure )
-urgente Clasa C ( urgenta in afara amplasamentului )-este un incident sever care implica o mare
parte din amplasament si afecteaza/poate afecta populatia si mediul din exteriorul amplasamentului.
In cadrul acestei urgente sunt incluse urmatoarele situatii :
-intregul personal de interventie de pe amplasament este implicat in managementul urgentei
-accidentul are efecte sigure in exteriorul amplasamentului pe suprafete extinse
-incidentul necesita interventia unor forte externe
-este necesara oprirea activitatii pe intreg amplasamentul
- personalul neimplicat in managementul urgentei trebuie evacuate , iar in caz de dezvoltate
necontrolata a accidentului este necesara evacuarea generala
- autoritatile locale din exteriorul amplasamentului trebuie alertate pentru a lua masuri de protectie
a populatiei si mediului
Timpul este definit dupa cum urmeaza :
-timp de lucru normal( pe timpul zilei )- marea majoritate a angajatilor se gasesc pe amplasament
-in afara timpului normal de lucru ( pe timpul noptii ) – pe amplasament este prevazut numai
personalul din schimbul de tura
Potrivit metodologiei privind identificarea , evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, aprobate
prin ordinul Ministerului de Interne nr. 87 din 2001, factorii care pot genera , contribui si /sau
favoriza producerea si/sau propagarea unui incendiu sunt:
-clasa de periculozitate, Conform Normativului de siguranta la foc a constructiilor , indicativ
P118-99,6.2.19, clasa de periculozitate este P5 –deosebit de mare -pentru obiectivele Casa pompe,
Parc de rezervoare , Hala de imbuteliere
-categoria de pericol Conform tabelului 2.1.5. din P118-99 categoria de pericol de incendiu este
A-Risc de incendiu foarte mare- pentru obiectivele Casa pompe, Parc de rezervoare , Hala de
imbuteliere
8 .NOTIFICAREA , INFORMAREA SI
ALARMAREA
Notificarea
Orice accident se va notifica autoritatilor publice centrale si teritoriale, daca are cel putin una dintre
consecintele prevazute de Legea nr. 59/2016.
Deasemenea se va notifica orice accident sau avarie,considerate ca prezentand un interes ethnic
special pentru prevenirea accidentelor majore si pentru limitarea consecintelor acestora, chiar daca nu
indeplinesc criteriile cantitative stabilite in HG 59/2016
MODEL DE NOTIFICARE
1. Elementele de identificare a unitatii economice :
- denumire : S.C. Fontegas Roccadaspide Italia S.R.L.
Loc. Simian , Jud. Mehedinti
- administrator-Antonio Scovotto
Loc. Roccadaspide , Via Rovitteli nr.5, Italia
- profil de activitate- imbuteliere si distributie g.p.l. 2.Caracterizarea accidentului in functie de criteriile prevazute .
3.Circumstantele accidentului :
-locul in care s-a produs accidentul .
-mod de operare izolarea buteliilor.
-conditii meteo - cer senin ..
-tipul accidentului- explozie cu un ranit .
-substantele periculoase gaz petrolier lichefiat
-cantitati de substante periculoase . 4. Felul notificarii :
-prima notificare
-completari si corectari
-notificare finala
5. Consecintele accidentului ... posibilitatea aprinderii altor butelii sau chiar o noua explozie.
6.Masuri de atenuare a efectelor accidentului major in interiorul amplasamentului :
masuri de interventie si de remediere. Oprirea pompelor si limitarea accesului gazului petrolier
lichefiat in hala de imbuteliere prin actionarea robinetilor automati de inchidere .
masuri de minimalizare a efectelor - inchiderea robinetilor la buteliile care sunt pe carusel.
scoaterea ranitului din Hala de imbuteliere.
masuri de interventie si de remediere - actionarea cu stingatoarele din dotare , intinderea a
doua linii de furtun de apa.
masuri de prevenire a producerii unor accidente similare. Scoaterea din hala de imbuteliere a
buteliilor de aragaz pentru evitarea unor explozii.
planificarea timpului pentru implementarea masurilor.. 45 min.
7. Data intocmirii notificarii. 8.Datele de identificare a persoanei care a intocmit notificarea :
La fiecare obiectic din cadrul unitatii sunt amplasate butoane de alarmare .Informatiile care vor
fi transmise prin telefoane sau radiotelefoane vor fi relevante si precise
Identitatea celui care raporteaza
Perioada Luni-Vineri 7.30-16.00
Luni-Vineri 16.00-7.30
Sambata, Duminica
Ing. Busescu Mihai
Paznici cu atributiuni de pompier :
-Alexandroiu Vasile
-Brandusoiu Claudiu
-Gheata Ionut
Identitatea evenimentului Scurgeri de lichid inflamabil
Explozie
Localizarea evenimentului Hala de imbuteliere
Casa pompelor
Rampa de incarcare/descarcare
Parcul de rezervoare
Personal afectat
Lista numerelor de telefoane
SC FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA SRL
TEL. 0252-338310
FAX 0252- 338309
MOBIL 0731-315780
1. ANTONIO SCOVOTTO 0756-096801 ; 0039-3356251864 Administrator
2. BUSESCU MIHAI 0731-315783 ; Sef statie imbuteliere
3. BURCU VALERIU O731-315782
4. BRASOAVA VIOREL 0731-315792
5. SPARLEA STELICA 0731-315787
6. CIUPESCU CHIRIAC 0731-315790
7. IORGULESCU ADRIAN 0731-315784
8. CIUPESCU PETRE 0731-315791
9. PARVU MARIUS 0746-619521
10. CIUPESCU PETRE 0731-315785
11. COTARCEA MITICA 0723-307454
12. CIOPLEA CLAUDIU 0731-315793
13. GRIGORE DANIEL 0731-315786
Orice notificare a unei urgente trebuie sa fie inregistrata in camera de control. Operatorul care
primeste informatia va informa imediat despre eveniment sefului direct .
Instructiuni in cazul alarmei generale :
-toti angajatii trebuie sa se deplaseze la locurile lor de munca pentru a-si indeplini rolul in organizarea
interventiei , lasand liniile de telefon libere pentru comunicarile pe timpul urgentei
-toti muncitorii si angajatii trebuie sa opreasca utilajele , echipamentele si sa le lase in conditii de
siguranta
-operatiile de incarcare , descarcare , transvazare etc trebuie oprite imediat si echipamentele lasate in
conditii de siguranta
-autocamioanele, autotrenurile si alte vehicule neimplicate in operatiile de interventie trebuie sa
paraseasca imediat amplasamentul , sa fie parcate in afara acestuia la o distanta considerabila , dar sa
lase drumurile de acces libere
Reguli de circulatie in incinta unitatii :
-viteza maxima 5km/h
-conduceti prudent si respectati toate indicatoarele rutiere
-urmati numai ruta care v-a fost indicata la intrarea in amplasament
-in eventualitatea unei scurgeri scoateti vehiculul pe marginea drumului si opriti motorul
-nu fumati , nu utilizati foc deschis
-nu parcati pe drumuri
-nu executati nici o operatie care nu a fost autorizata
-nu aduceti camere video sau aparate foto in interiorul amplasamentului
-nu pastrati telefoanele mobile in zonele afectate
-trebuie sa imbracati echipamentul de protectie care v- s-a inmanat la intrarea pe amplasament ,
atunci cand primiti instructiuni de la personalul de interventie
-se interzice cu desavarsire pe timpul alertei generale , evacuarea dezordonata , in panica , si in alte
directii decat cele stabilite
-in caz de evacuare indreptati-va calm catre iesirile de siguranta , pastrand vantul in spate
9. DECLANSAREA SI INTRODUCEREA
STARII DE URGENTA
Autoritatea de a declara situaţia de urgenţă o are inspectorul de protecţie civilă, cu aprobarea administratorului , după ce a definit elementele care necesită o decizie în
acest sens, consultând şi ceilalţi membrii cu funcţii de decizie ai Celulei pentru situaţii de urgenţă.
Aceasta structură, pune în practică decizia de introducere a stării de urgenţă.
Se organizează grupe operative de intervenţie pentru coordonarea şi realizarea activităţilor de alarmare, evacuare, salvare, lichidare şi limitare a urmărilor focarului respective.
Atribuţiile în perioada predezastru (potenţiale situaţii de urgenţă): identificăşi monitorizează sursele potenţiale ce pot genera situaţii de urgenţă din societate; organizează culegerea de informaţii din punctele cu risc ridicat spre analizare în vederea
micşorării acestor riscuri şi eliminării cauzelor generatoare de situaţii de urgenţă; analizează şi solicită conducerii şi compartimentului de aprovizionare asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; informează factorii decizionali: Comitetul Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „DROBETA” al judeţului MEHEDINTI , privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă apărute şi iminenţa ameninţării acestora;
informează salariaţii asupra surselor de risc ce pot genera situaţii de urgenţă; coordonează pregătirea salariaţilor privind prevenirea, protecţia şi intervenţia în
situaţii de urgenţă şi dezastre;
solicită fonduri băneşti pentru realizarea dotărilor şi desfăşurarea activităţilor de management al situaţiilor de urgenţă şi dezastrelor;
se întruneşte semestrial şi ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea administratorului pentru analizarea modului de îndeplinire a măsurilor şi acţiunilor de prevenire, protecţieşi intervenţie prezentate în Planul de urgenţă internă şi Planul anual de pregătire pentru intervenţie;
elaborează Planurile anuale de pregătire pentru intervenţie şi Planul de analiză şi acoperire a riscurilor;
îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Conducerea societăţii
în situaţii de urgenţă.
b. Atribuţiile în timpul dezastrului (apariţiei situaţiilor de urgenţă):
informează, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DROBETA” al judeţului MEHEDINTI privind apariţia situaţiilorde urgenţă;
analizează informaţiile primare despre situaţia de urgenţă ivită şi evoluţia probabilă a
acesteia; declară starea de alertă la nivelul societăţii; pune în aplicare măsurile prevăzute în Planurile interne şi de intervenţie
în situaţii de urgenţă, funcţie de situaţia concretă apărută;
evaluează situaţiile de urgenţă produse, impactul acestora în cadrul societăţii şi în
zonele învecinate, stabileşte măsurile şi acţiunile specifice pentru gestionarea acestora
şi urmăreşte îndeplinirea lor; dispune constituirea unui grup operativ format din membrii celulei de urgenţă sau
alţi specialişti în domeniu, care să se deplaseze în zona afectată pentru informare şi luarea deciziilor, precum şi pentru conducerea nemijlocită a acţiunilor de intervenţie.
dispune înştiinţarea autorităţilor, instituţiilor publice, operatorilor economici şi populaţiei din zonele ce pot fi afectate;
dispune alarmarea salariaţilor din zonele ce pot fi afectate;
informează Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă asupra activităţii desfăşurate;
stabileşte măsurile de urgenţă pentru asigurarea funcţiilor vitale; asigură evacuarea salariaţilor şi bunurilor din zonele afectate; îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de conducerea societăţii şi ISU
MEHEDINTI comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă.
c. Atribuţiile în perioada post-dezastru
desemnează colectivul pentru conducerea acţiunilor de refacere şi reabilitare a
sectoarelor (zonelor) afectate; organizează echipe de specialişti pentru inventarierea, expertizarea şi evaluarea
efectelor şi pagubelor produse, în vederea comunicării acestora la factorii decizionali; analizează cauzele producerii situaţiei de urgenţă şi stabileşte măsuri de prevenire a
evoluţiei şi limitare a efectelor;
asigură informarea populaţiei, prin mass-media, despre evoluţia şi efectele situaţiei, acţiunile întreprinse pentru limitarea acestora şi măsurile ce se impun în continuare;
stabileşte şi urmăreşte repartizarea şi utilizarea ajutoarelor materiale acordate pe
timpul situaţiei de urgenţă; întocmeşte şi analizează documentaţiile privind acordarea fondurilor necesare pentru
lucrările de refacere a instalaţiilor afectate;
reactualizează planurile de urgenţă interne şi de intervenţie
10. ORGANIZAREA SI
CONDUCEREA ACTIUNILOR DE
INTERVENTIE
FORTE CU CARE SE COOPEREAZA IN CAZ DE INCENDIU
Nr.
crt
Denumirea Localitatea Dist.(km) Itinerariu Telefon
1. Politia Simian Simian 0,6 Simian-
S.C.Fontegas
0252-338402
2. Statia de salvare Dr. Tr.
Severin
11 Splai Mihai
Viteazul-Calea
Craiovei-DE70-
Simian-Fontegas
112
961
3. Grupul de
Pompieri Drobeta
Dr. Tr.
Severin
9 Dumitru Gheata-
Calea Craiovei-
DE70-Simian-
Fontegas
311212
112
Comandantul incidentului
Comandantul incidentului este persoana responsabilă de acţiunile îndeplinite la
locul accidentului, controlând echipele de răspuns la urgenţă, adoptând decizii cu
privire la resursele necesare, coordonând echipele de răspuns la urgenţă şi
comunicând cu cei aflaţi în afara locului accidentului.
Comandantul incidentului este persoana responsabilă de acţiunile desfăşurate
la locul accidentului, coordonarea unitară acţiunii tuturor forţelor stabilite pentru
intervenţie , adoptând decizii cu privire la resursele necesare, şi comunicând cu cei
aflaţi în afara locului accidentului.
Funcţia de Comandant al incidentului este temporară se ocupă numai pe timpul
situaţiilor de urgenţă.
Coordonatorul este responsabilul cu situaţiile de urgenţă, fiind totodată şi
reprezentantul managementului pentru SMS. Pentru această funcţie sunt desemnaţi şi 2
locţiitori, atribuţiile acestei funcţii trebuind exercitate în regim permanent.
Asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de
protecţie şi pregătire pentru situaţii de urgenţă, participă la pregătirea serviciilor de
urgenţă, a salariaţilor şi asigură coordonarea celulelor de urgenţă.
a) asigură identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori
de evenimente periculoase;
b) stabilesc şi urmăresc îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire
a intervenţiei;
c) organizează şi dotează, pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă, formaţiunile proprii de urgenţă;
d) participă la exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilă şi conduc nemijlocit acţiunile de
alarmare, evacuare, intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă
desfăşurate de unităţile proprii;
e) asigură gratuit forţelor de intervenţie chemate în sprijin în situaţii de urgenţă
echipamentele, substanţele, mijloacele şi antidoturile adecvate riscurilor specifice;
f) organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în muncă în domeniul
situaţiilor de urgenţă;
g) asigură alarmarea populaţiei din zona de risc creată ca urmare a activităţilor proprii
desfăşurate;
h) prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării
activităţilor de protecţie civilă;
i) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le
semnalează, de îndată, cu privire la iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de
urgenţă civilă la nivelul instituţiei;
j) stabilesc şi transmit către subcontractori regulile şi măsurile de protecţie specifice,
corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport şi depozitare;
k) încheie contracte, convenţii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenţă
profesioniste sau voluntare;
l) menţin în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaţiile de
adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenţiei, ţin
evidenţa acestora şi le verifică periodic;
m) îndeplinesc alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi
organele abilitate.
Obligatii:
- să cunoască în detaliu prevederile prezentului plan precum şi a tuturor planurilor
standard şi specifice de operare, pregătire şi intervenţie în situaţii de urgenţă;
- să cunoască echipamentele, forţele, mijloacele şi orice alt tip de resurse care pot fi
utilizate pentru intervenţie în situaţii de urgenţă, locul de dispunere şi modul de
utilizare a acestora
- să cunoască toate substanţele chimice, materialele, deşeurile, fluxul acestora şi locul
lor de depozitare incidentele care pot să apară pe timpul transportului, manipulării,
depozitării sau pe timpul fluxului de producţie, precum şi măsurile imediate care
trebuie luate în caz de accident
- să cunoască toate operaţiile ce se desfăşoară în zona de producţie, în zonele auxiliare,
în zona de extracţie sau în zone unde se amenajează amplasamentul
- să cunoască componenţă echipelor de intervenţie şi a resurselor de care acestea dispun
- să cunoască personalul de întreţinere şi cel productive care are atribuţii în procesele
critice de funcţionare a activităţilor de pe amplasament, realizând pornirea-oprirea
instalaţiilor
- să cunoască disponibilităţile de intervenţie în caz de urgenţă din mediul extern: agenţi
economici, organizaţii publice sau private la nivel local, regional, naţional servicii de
urgenţă profesioniste, voluntare sau private din zona de responsabilitate.
- să cunoască dispunerea personalului în zonele care pot fi afectate în caz de accidente
Comandantul Incidentului va fi desemnat de către Coordonatorul răspunsului
pentru situaţii de urgenţă, în funcţie de personalul de intervenţie pentru situaţii de
urgenţă, prezent pe amplasament şi în funcţie de tipul şi amploarea situaţiei create.
Pentru exercitarea atribuţiilor acestei funcţii este necesară o pregătire specială privind
modul de organizare a intervenţiei în situaţii de urgenţă. Această pregătire se execută
centralizat sub directa coordonare a Coordonatorului răspunsului în situaţii de urgenţă
pe baza unui program de pregătire. Această pregătire se va completa cu o instruire
specifică în funcţie de locul de desfăşurare a activităţii şi a tipului de incident care se
poate produce în perimetrul respectiv
Coordonatorul urgenţei trebuie să ţină evidenţa personalului instruit pentru a îndeplini
funcţia de comandant al incidentului în funcţie de tipul de incident înregistrat şi locul de
manifestare a acestuia.
Comandantul Incidentului asigură coordonarea unitară acţiunii tuturor forţelor stabilite
pentru intervenţie şi este responsabil alături de şefii echipelor de intervenţie în situaţii
de
urgenţă pentru executarea oportună şi operativă a intervenţiei - oprirea şi retenţia
scurgeriilor, asigurarea serviciilor medicale, stingerea incendiilor şi operaţiunile de
salvare.
Pe timpul executării atribuţiilor comandantul incidentului se subordonează nemijlocit
coordonatorului urgenţei. Va ţine în permanenţă legătura cu acesta şi va furniza datele
despre situaţia reală creată, acţiunile de intervenţie desfăşurate , pagubele produse,
numărul victimelor, necesarul de forţe şi mijloace de intervenţie suplimentare. De
asemenea pe timpul intervenţiei va coopera cu toate categoriile de forţe venite în sprijin
pentru limitarea şi lichidarea urmărilor negative ale situaţiei de urgenţă, asigurând
acestora toate informaţiile şi mijloacele necesare pentru intervenţie.
ATRIBUŢII SPECIFICE FORMAŢIUNILOR DE INTERVENŢIE
Membrii formaţiei de interventie vor fi disponibili pe amplasament şi vor acţiona
conform instrucţiunilor date de către Comandantul incidentului, în situaţii care implică:
incendii şi/sau explozii, situaţii de accidente cu substanţe chimice periculoase. deversări
sau scurgeri de substanţe chimice, materiale periculoase sau deşeuri.
Aceştia vor fi instruiţi şi în ceea ce priveşte manipularea şi caracteristicile substanţelor
periculoase şi a compuşilor acestora ce se pot forma în diferite reacţii în interiorul
amplasamentului,
Membrii formaţiei de interventie vor fi pregătiţi pentru a interveni pe amplasament în
caz de incendii şi/sau explozii şi în situaţii de accidente cu substanţe chimice
periculoase.
Membrii formatiei de interventie trebuie să cunoască modul de acţiune şi intervenţie
pentru pericolele ce pot surveni în urma accidentelor pe amplasament, putând îndeplini
mai multe responsabilităţi în timpul unei situaţii de urgenţă în situaţii deosebit de
complexe;
- trebuie să fie instruiţi în acordarea primului ajutor persoanelor rănite sau contaminate.
- să urmeze cursuri de specialitate pentru intervenţia în situaţii de urgenţă şi în incidente
ce implică substanţe chimice periculoase
- participarea în exerciţii de stingere a incendiilor şi de răspuns la urgenţe care implică
materiale periculoase;
- executa conform planificării pregătirea continuă, conform specificului de intervenţie al
echipei;
- executa antrenament pentru mânuirea corecta a tehnicii de intervenţie, a accesoriilor si
echipamentului de protecţie;
- cunoaşte semnalele de alarmare, locul de adăpostire, locul de unde se ridica
materialele repartizate pentru intervenţie;
ECHIPA MEDICALĂ
Membrii echipei medicale vor fi disponibili pe amplasament pentru a răspunde
situaţiilor de urgenţă ce implică răniri, îmbolnăviri sau moartea angajaţilor, vizitatorilor
sau colaboratorilor aflaţi la amplasament. Ei vor acţiona conform instrucţiunilor date de
Comandantul Incidentului.
Obligatii:
- participarea în exerciţii de răspuns la urgenţe medicale;
- executa conform planificării pregătirea continuă, conform specificului de intervenţie al
echipei;
- executa antrenament pentru acordarea primului ajutor si folosirea echipamentului de
protecţie
- cunoaşte semnalele de alarmare, locul de adunare a răniţilor, locul de unde se ridica
materialele repartizate pentru intervenţie;
Responsabilităţile principale ale membrilor Echipei medicale :
Echipa medicală poate acţiona in cadrul formaţiilor de intervenţie sau independent şi are
următoarele atribuţii principale:
realizarea periodică a inspecţiilor şi testelor echipamentelor de răspuns la urgenţe
medicale;
răspunsul imediat la locul incidentului;
acordarea primului ajutor medical si transportul răniţilor la punctele de adunare si
evacuare;
instalarea punctelor de adunare triaj şi evacuare a răniţilor
Funcţie de situaţie si de ordinele primite, pot îndeplini si alte misiuni sau alte activităţi
înzona afectată de distrugeri :
participarea la asigurarea nevoilor de apa, hrana si medicamente;
participarea la înlăturarea urmărilor dezastrelor si reabilitarea zonei din punct de
vedere medical ;
asigura recoltarea probelor din sectorul infectat (apa, produse animale, produse
vegetale) si le transmite la laboratorul sanitar cel mai apropiat;
participa la acţiunile de limitare si lichidare a focarului creat, executând la ordin
decontaminarea aparaturii, mijloacelor de transport si a mijloacelor de protecţie si
stabilirea regimului de întrebuinţare a produselor din zona contaminată;
MĂSURI PENTRU PREGĂTIREA INTERVENŢIEI
Denumire măsură Periodicitate
1 Efectuare exerciţii tactice de alarmă locală falsă (fără oprire utilaje ) la nivelul statiei
de imbuteliere -semestrial
3 Examinarea întregului personal muncitor asupra cunoştinţelor utilizarii gpl-ului
, cu consemnare în fişa individuală de instructaj de protecţia muncii şi în procesul verbal
de instruire. semestrial
4 Păstrarea completă a inventarului şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor
de protecţie şi intervenţie permanent
5 Prelucrarea cu tot personalul a instrucţiunilor de utilizare a mijloacelor de protecţie
individuală, cu consemnare în fişa individuală de instructaj de protecţia muncii şi în
procesul verbal de instruire. semestrial şi la angajare
6 Instruirea echipelor de intervenţie cu consemnare în fişa individuală de instructaj de
protecţia muncii şi în procesul verbal de instruire. semestrial.
7 Instruire pe linie de alarmă chimică a noilor angajaţi,
avizitatorilor,delegaţilor,echipelor speciale pentru diverse lucrări , înainte de a intra în
unitate.
permanent.
8 Dotarea cu toate materialele prevăzute în barem a truselor portabile de prim ajutor
pentru echipele de salvarepermanent.
9 Actualizarea evidenţei şi componenţei a echipelor de intervenţie
din fiecare sector cu persoane prezente la serviciu şi instruite.permanent.
10 Afişarea vizibilă a tabelelor nominale cu componenţa echipelor de intervenţie
permanent.
11 Prelucrarea cu tot personalul din subordine a fişelor toxicologiceale substanţelor
nocive/periculoase, modul de recunoaştere organoleptic sau cu ajutorul aparatelor
speciale şi a măsurilor ce se impun pentru prevenirea eventualelor intoxicaţii precum şi
măsurile de primul ajutor , cu consemnare în fişa individuală de
instructaj de protecţia muncii şi în procesul verbal de instruire.
12 Reactualizarea instrucţiunilor de lucru şi protecţia muncii pentru
pentru manevrele tehnologice şi intervenţiile mecanice pe linie
de substanţe periculoase din planul de intervenţie şi instruirea
personalului în acest scop.La trei ani şi oride câte ori estenevoie.
13 Reactualizarea instrucţiunilor pentru cooperare între secţiile
consumatoare şi secţiile producătoare de substanţe periculoase
La trei ani şi oride câte ori este nevoie.
14 Aprovizionarea cu necesarul de piese de schimb pentru
aparatele şi echipamentele de intervenţie conform planului de
intervenţie Anual şi ori de câte ori este nevoie.
15 Instruirea teoretică şi practică a echipelor de intervenţie Semestrial
16 Reactualizarea permanentă a schemelor tehnologice şi de
legături pentru produsele periculoase Ori de câte ori este nevoie.
17 Se va asigura iluminarea corespunzătoare a locurilor de muncă,
a estacadelor magistrale, şi a căilor de acces permanent.
18 Verificarea dotărilor PSI şi completarea materialelor de stins din cadrul pichetelor
locale semestrial
Executarea instruirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în
conformitate cu ORDINUL ministrului administraţiei şi
internelor Nr. 712 din 23 iunie 2005
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul specific locului de muncă;
c) instructajul periodic;
d) instructajul pe schimb, acolo unde situaţia o impune;
e) instructajul special pentru lucrări periculoase;
f) instructajul la recalificarea profesională;
g) instructajul pentru personalul din afara operatorului
economic sau a instituţiei.
Conform
reglementărilor
prevăzute în ordin
Stabilirea si asigurarea echipamentului individual de protectie
Acordarea echipamentului individual de protectie se realizeaza in conformitate cu
Normativul de acordare echipament si are in atentie urmatoarele :
-protectia ochilor si a fetei ; ochelari de protectie chimica
-protectia mainilor : manusi de protectie si termoizolante
-protectia picioarelor : bocanci , cizme rezistente la uzura si coroziune
Asigurarea protectiei colective
Protectia colectiva a personalului care depoziteaza si vehiculeaza in instalatii propan se
realizeaza prin sisteme de securitate astfel :
-sistem de senzor de g.p.l.
-instalatii electrice anti-ex
-semnalizare de securitate
-cai si platforme de acces
-echipe de control al neetanseitatilor pentru depistarea rapida si remedierea
defectiunilor
-spatii de spalare a ochilor in zona de lucru
-dusuri de protectie
-separarea hainelor de protectie de cele de strada si spalarea celor contaminate inainte
de reutilizare
Masuri de acordare a primului ajutor in caz de accidentare sau imbolnavire
In vederea evitarii accidentarii personalului , la scaparile accidentale de propan sau
butan se adopta urmatoarele masuri :
-instruirea personalului privind caracteristicile substantei periculoase si modul de lucru
in instalatiile tehnologice care gestioneaza aceasta substanta
-dotarea personalului cu echipament individual de protectie specific lucrului cu
substante periculoase si instruirea privind obligativitatea purtarii acestui echipament
-dotarea cu aparatura si mijloace de detectie a substantelor periculoase si instruirea
utilizarii acestora
-realizarea si mentinerea in permanenta stare de functionare a sistemului de senzori de
detectie substante periculoase pentru monitorizarea parametrilor de mediu
-efectuarea analizelor de noxe conform planificarii de catre laboratoarele de
Toxicologie
-asigurarea unei legaturi permanente si informarea reciproca cu organisme externe :
Agentia de Protectie a Mediului Mehedinti , Inspectoratul Judeean pentru Situatii de
Urgenta Mehedinti , Sistemul de Gospodarire a Apelor Mehedinti
Masuri privind intretinerea , revizia si repararea obiectelor de inventar si a
mijloacelor fixe.
Dupa producerea evenimentului sau avariei , prin incendiu sau explozie , se iau masuri
de reparare , eventual inlocuirea utilajelor etc.Inainte de punerea in functiune se vor
verifica si testa conform reglementarilor in vigoare , in vederea asigurarii garantiei de
functionare in siguranta.
Asigurarea resurselor umane , financiare si materiale pentru
implementarea managementului pentru situatii de urgenta
Pentru implementarea managementului situatiilor de urgente , conducerea SC Fontegas
Roccadaspide Italia SRL se preocupa permanent sa asigure resursele financiare ,
materiale si umane in vederea indeplinirii obiectivelor propuse .
Echipamentele prezente pe amplasament pentru limitarea consecintelor
accidendelor majore sunt:
- Instalatie de hidranti exteriori
- Instalatie de stropire
- Detectoare de gaze
- Mijloace de prima interventie -Stingatoare
Instalatie de hidranti exterior
Un inel exterior de incendiu din care se alimenteaza trei hidranti supraterani
STAS 3479, in spatiile verzi si 2 tunuri de incendiu.
Conform NP 086/05, hidrantii exterior vor avea urmatoarele caracteristici:
- Diametrul hidrantului Dn = 80mm;
- Diametrul conductelor Dn = 100 mm;
- Lungimea furtunului Lf = 120 m;
- Debitul de clacul pentru un cap de hidrant q = 5l/s;
- Debitul de clacul al instalatiei
qc = 1 x 5l/s = 5
l/s;
- Timpul theoretic de functionare t = 3 h;
- Numarul de jeturi simultane 1 jet.
Hidrantii sunt dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun,
tevi de refulare etc.), astfel incat sa se asigure parametri de calcul, debitul de apa si
presiunea pentru interventia la nivelul cel mai inalt, conform prevederilor NP 086/05,
art. 6.5. Acesoriile de interventie se pastreaza in panoul PSI (pichet)
Astfel:
- H1- Hala de imbuteliere – protejeaza zona Hala de imbuteliere , rampa de butelii
si atelierul mecanic;
- H2 –Parc de rezervoare – protejeaza zona Parcul de rezervoare ,Casa pompe
butan si propan;
- H3 – Rampa de butelii – protejeaza zona Hala de imbuteliere , rampa de butelii si
atelierul mecanic, Casa pompe;
Tunurile de apa sunt in numar de doua si sunt amplasate astfel :
- T1-Hala de imbuteliere – protejeaza zona Hala de imbuteliere , rampa de
butelii si atelierul mecanic;
- T2- Parc de rezervoare – protejeaza zona Parcul de rezervoare ,Casa pompe
butan si propan;
-
Instalatie de racire vase de stocare
Pentru racirea vaselor de stocare V101, V103, V1055, V1066 precum si cisternele
de g.p.l. s-a proiectat o instalatie de racire cu apa a carei principala caracteristica o
constituie faptul ca, in pozitia de asteptare, conductele nu sunt pline cu apa decat partial
– de la sursa pana la dispozitivul de actionare a instalatiei.
Racirea vaselor stocatoare se va realiza prin stropire sau acoperire cu o pelicula
de apa utilizand drencere.
Intensitatea de racire, pentru fiecare metru patrat al rezervoarelor orizontale
incendiate sau expuse radiatiei termice, este cuprinsa intre 0,1 – 0.15 l/s.
Sunt prevazute drencere cu diametrul orificiului de 6 mm si presiunea normal de
utilizare 60 mCA, al caror debit specific este qir = 0,66 l/s.
Numarul de drencere, care vor asigura racirea rezervoarelor, s-a stabilit in functie
de debitul specific qir, marimea zonei protejate Ai si intensitatea minima de debitare a
apei ii.
Astfel, vasele stocatoare V101, V103, vor fi racite de un numar de 60 drencere
fiecare, amplasate la distanta de 0,5 m unul de altul, V105 , V106 va fi racit de un
numar de 40 drencere, amplasate la distanta de 0,4 m unul de celalalt.
87
Instalatia de alimentare cu apa a drencerelor se compune dintr-o
coloana principala DN250, din care se ramifica 5 coloane secundare, care
alimenteaza rezervoarele de stocare , hala de imbuteliere si casa pompelor .
Conductele supraterane pentru instalatia de racire cu drencere, sunt
executate din teava de otel zincata, pentru instalatii si sunt prevazute cu
izolatii anticorozive prin grunduire si vopsire.
Detectoare de gaze
Amplasamentul este dotat cu 6 detectoare fixe pentru scaparile de gaz,
cu semnalizare optica si acustica legate la centrala de semnalizare, plasate in
urmatoarele puncte :
- Intre vasele stocatoare V101 si V103-2 buc ;
- In zona statiei de pompe GPL-1 buc;
- La rampa descarcare g.p.l.-1 buc;
- Hala de imbuteliere-2 buc
Mijloace de prima
interventie -Stingatoare
Casa pompelor BUTAN
- 4 stingătoare portabile cu pulbere tip P6
- 2 singatoare transportabile P250
Hala de imbuteliere
- 6 stingătoare portabile cu pulbere tip P6
Casa pompelor PROPAN
- 2 stingătoare portabile cu pulbere tip P6
- 1 singatoare transportabile P250
Atelier mecanic :
-3 stingatoare tip P6
Grup administrativ :
-3 stingatoare tip P6
Alte dotări pe amplasament: 1 pichete de incendiu
88
- Pichetul de incendiu se află amplasat în zona Hala de imbuteliere ;
Alte mijloace din dotarea societăţii
- maşină de apă supraîncălzită şi abur, pentru dezgheţarea vagoanelor
cisternă sau
traseu de conducte în perioada de iarnă.
6 Dotări ale echipelor de intervenţii -
măşti de gaze si casti de protecţie;
Clasificare in functie de sursele de risc :
Nr. Centrul de risc
in stabiliment
Numarul total
de scenarii
Numarul de
scenarii care ies
din stabiliment
1 Depozit g.p.l. 9 4
SURSE DE ALIMENTARE CU APA
Nr.crt Felul sursei Debit/capacitate Presiune(
bar)
km Diametru
1 Hidranti exteriori 7l/sec 5 - Ø60-2 buc
Ø110
2. Tunuri de apa 5l/sec 5 - Ø25-1uc
Ø32-1buc
3. Fluviul Dunarea Nelimitat - 2,5 -
4. Bazin de 500m³- Nelimitat - In
incinta
-
89
Planurile constructiilor si instalatiilor tehnologice
1. Plan general
2. Plan retele electrice
3. Plan canalizare
4. Plan instalatie abur
5. Plan retele apa incendiu
6. Plan vecinatati
7. Plan de acces si interventie
8. Plan retele aer comprimat
IPOTEZE
DE INCEPUT DE INCENDIU
1. Mod de interventie –ipoteza Rampa CF
2. Mod de interventie- ipoteza Pacul de rezervoare butan
3. Mod de interventie –Ipoteza Parcul de rezervoare propan
4. Mod de interventie –ipoteza Casa pompelor
5. Mod de interventie –ipoteza Hala de imbuteliere
6. Mod de interventie –ipoteza Rampa de butelii
7. Mod de interventie- ipoteza Atelier mecanic
8. Mod de interventie- ipoteza Centrala termica
9. Mod de interventie –ipoteza Grup administrativ
90
Mod de interventie in caz de inceput de incendiu
Ipoteza –Inceput de incendiu –Casa pompelor
Cazul-incendiu mic si inceput de incendiu.
Cauzele care pot genera inceputuri de incendiu sunt :
-scurgeri mici de gaz la sistemele de etansare ( flanse, robineti, pori in conducte )
-fisurarea unui furtun flexibil
-purjarea, degazarea unor trasee de g.p.l. si inchiderea incompleta a robibinetului
-intrarea in zonele periculoase a operatorilor cu incaltaminte si imbracaminte
necorespunzatoare
-surse de foc in apropiere
-apropierea unor autovehicule la o distanta mai mica decat prevede normativul
-defectiuni la instalatia electrica inclusiv la legarea la pamant
-lovirea violenta a doua sau mai multe piese metalice
Dotarea cu mijloace de prima interventie
-stingatoare tip P6-2 buc
-stingatoare tip P125-1 buc
-lazi cu nisip
-panou cu scule P.S.I.
MOD DE ACTIONARE
-se opreste alimentarea cu gpl a utilajului respectiv ( conducta , pompa, furtun
flexibil )-operatorul nr.1 opreste pompa sau compresorul cu care se lucreaza de la
panoul de comanda si apasa butonul de alarmare .In continuare inchide toate
vanele de g.p.l. de la casa pompelor si rezervoare.
-operatorul nr.2 –izoleaza conducta sau utilajul actionand robinetii pe pozitia
inchis, inchide toti robinetii de gpl de la rampa si actioneaza perdeaua de abur si
apa si intervine cu stingatorul tip P6
91
Mod de interventie in caz de inceput de incendiu
Ipoteza –Inceput de incendiu –Grup administrativ
Cazul-incendiu mic si inceput de incendiu.
Cauzele care pot genera inceputuri de incendiu sunt :
-surse de foc in apropiere
-defectiuni la instalatia electrica inclusiv la legarea la pamant
Dotarea cu mijloace de prima interventie
-stingatoare tip P6-4 buc
-stingatoare tip P125-1 buc
-lazi cu nisip
-panou cu scule P.S.I.
MOD DE ACTIONARE
-se opreste alimentarea cu energie electrica a grupului administrativ -operatorul
nr.1 -operatorul nr.2 – intervine cu stingatorul tip P6
-operatorul nr.3-da alarma si anunta seful de statie , secretariatul si dupa care se
intoarce pentru a ajuta la evacuarea persoanelor si pentru a acorda primul ajutor
-operatorul nr.4- acorda primul ajutor si evacueaza din zona persoanele care au
suferit arsuri
-operatorul nr.5,6-actioneaza cu stingatoare tip P6
-operatorul nr. 1 si 2 vor actiona cu stingatoarele tip P6
-operatorul 7 si 8-ajuta la evacuarea bunurilor
-pompierul – da telefon la S.N.P.Petrom pentru a pune in functiune pompele de
apa si deschide de la distanta perdelele de abur si actioneaza cu tunul de
incendiu
-operatorul 8 si 2 vor interveni dupa aceea la evacuarea bunurilor de gpl.
Evacuarea se face pe platoul din fata statiei de imbuteliere.
92
Mod de interventie in caz de inceput de incendiu
Ipoteza –Inceput de incendiu –Hala de imbuteliere
Cazul-incendiu mic si inceput de incendiu.
Cauzele care pot genera inceputuri de incendiu sunt :
-scurgeri mici de gaz la sistemele de etansare ( flanse, robineti, pori in conducte )
-fisurarea unui furtun flexibil
-purjarea, degazarea unor trasee de g.p.l. si inchiderea incompleta a robibinetului
-intrarea in zonele periculoase a operatorilor cu incaltaminte si imbracaminte
necorespunzatoare
-surse de foc in apropiere
-apropierea unor autovehicule la o distanta mai mica decat prevede normativul
-defectiuni la instalatia electrica inclusiv la legarea la pamant
-lovirea violenta a doua sau mai multe piese metalice
Dotarea cu mijloace de prima interventie
-stingatoare tip P6-8 buc
-stingatoare tip P125-1 buc
-lazi cu nisip
-panou cu scule P.S.I.
MOD DE ACTIONARE
-se opreste alimentarea cu gpl a utilajului respectiv ( conducta , pompa, furtun
flexibil )-operatorul nr.1 opreste pompa sau compresorul cu care se imbuteliaza
de la panoul de comanda si apasa butonul de alarmare .In continuare inchide
toate vanele de g.p.l. de la casa pompelor si rezervoare.
-operatorul nr.2 – opreste caruselul si decupleaza tabloul electric general al halei
de imbuteliere actioneaza perdeaua de abur si apa si intervine cu stingatorul tip
P6
93
-operatorul nr.7-actioneaza perdelele de apa de la CAD dupa ce s-a incheiat
interventia cu stingatoarele P6si P125
Mod de interventie in caz de inceput de incendiu
Ipoteza –Inceput de incendiu –Parcul de rezervoare -butan
Cazul-incendiu mic si inceput de incendiu.
Cauzele care pot genera inceputuri de incendiu sunt :
-scurgeri mici de gaz la sistemele de etansare ( flanse, robineti, pori in conducte )
-fisurarea unui furtun flexibil
-purjarea, degazarea unor trasee de g.p.l. si inchiderea incompleta a robibinetului
-intrarea in zonele periculoase a operatorilor cu incaltaminte si imbracaminte
necorespunzatoare
-surse de foc in apropiere
-apropierea unor autovehicule la o distanta mai mica decat prevede normativul
-defectiuni la instalatia electrica inclusiv la legarea la pamant
-lovirea violenta a doua sau mai multe piese metalice
Dotarea cu mijloace de prima interventie
-stingatoare tip P6-4 buc
-stingatoare tip P125-1 buc
-lazi cu nisip
-panou cu scule P.S.I.
MOD DE ACTIONARE
-se opreste alimentarea cu gpl a utilajului respectiv ( conducta , pompa, furtun
flexibil )-operatorul nr.1 opreste pompa sau compresorul cu care se lucreaza de
la panoul de comanda si apasa butonul de alarmare .In continuare inchide toate
vanele de g.p.l. de la casa pompelor si rezervoare.
-operatorul nr.2 – opreste robinetii si decupleaza tabloul electric general al
parcului de rezervoare actioneaza perdeaua de abur si apa si intervine cu
stingatorul tip P6
94
-operatorul nr.8-conducator auto-foloseste masinile de transport pentru
evacuarea bunurilor ; evacueaza autoutilitarele din incinta unitatii –la
dispozitia sefului de statie
-echipa medicala –preia eventualii raniti de la operatorul nr.4 , acorda in
continuare primul ajutor si tine legatura cu Serviciul de Ambulanta ( daca
este cazul )
-seful de statie – coordoneaza actiunile de interventie pentru inlaturarea
inceputului de incendiu.
-tine legatura cu serviciul de pompieri din cadrul SNP Petrom
Depozit Simian ; in caz de urgenta , conform protocoalelor incheiate ,
solicita ajutorul .
-tine legatura cu ofiterul echipei de interventie al
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Drobeta ( unde este cazul ).
-secretariatul-anunta telefonic conform schemei de alarmare , principalele
institutii care pot ajuta la inlaturarea efectelor inceputului de incendiu,
incendiu , explozie etc.
-operatorii 1,2,3,4,5, dupa ce au intervenit la locurile de munca , la dispozitia
sefului de statie vor interveni conform ipotezei , cu ajutorul furtunelor de
apa
-operatorul nr.6 –va actiona cu tunul de incendiu –la dispozitia sefului de
statie
95
11.COMUNICATIILE
Persoana desemnata pentru stabilirea legaturilor cu autoritatiile responsabile cu
planul extern pentru situatii de urgenta –ing. Busescu Mihai.
Responsabilităţile principale ale Coordonatorului Comunicaţiilor:
întocmirea unui dosar de presă actualizat ce cuprinde informaţii generale despre
amplasament, activităţile ce se desfăşoară, performanţele îndeplinite şi obiectivele
vizate, pentru uzul general al presei, publicului şi a altor părţi implicate
în caz de urgenţă, Coordonatorul Comunicaţiilor va întocmi comunicate de presă
şi/sau declaraţii, informându-se doar de la Coordonatorul Urgenţei, fără a interacţiona
cu Comandantul Incidentului
va evalua necesitatea înfiinţării unui centru pentru comunicaţii, bazându-se pe
gravitatea urgenţei şi impactul acesteia în rândul părţilor interesate
va crea acest centru şi va răspunde de toate comunicaţiile:
externe
cu organizaţiile de răspuns la urgenţă externe, autorităţile publice
locale, regionale, naţionale
cu mass-media
cu familiile potenţial afectate
cu alte părţi interesate
va înregistra toate comunicaţiile transmise, întreţinând în permanenţă circuitul
informaţiilor
12.LOGISTICA
Dispunerea fortelor de interventie si a autoritatilor administratiei publice locale :
Nr. Denumirea Localitatea Distanta km Itinerariu Telefon
4 ISU DROBETA
Detasament
Dr. Tr.
Severin
9 Dr. Tr. Severin-Str.
Dumitru Gheata –
Topolnitei-Calea
Craiovei -Simian-
112
Alte forte cu care se coopereaza :
Nr. Denumirea Localitatea Distanta km Itinerariu Telefon
96
1. SALVAREA Dr. Tr.
Severin
9 Dr. Tr. Severin-
Simian-Fontegas
112
2. POLITIA SIMIAN Simian 3 Simian-Fontegas 0252-
338402
3. ISU DROBETA Dr. Tr,
Severin-
Simian
11 Dr. Tr. Severin-B-
dul Tudor
Vladimirescu-
Calea Craiovei-
Simian-Fontegas
0252-
317702
Instalatia/partea de
instalatie
Substanta
periculoasa
Procesul /operatia Cantitatea
maxima de
substanta
periculoasa
Indicatii
despre
pericole
speciale
Hala de imbuteliere G.P.L.(aragaz) Imbuteliere 0,5To Pericol de
explozie
Casa pompelor G.P.L.(aragaz) Pompare 0,10To Pericol de
explozie
Parcul de
rezervoare
G.P.L.(aragaz)
G.P.L.(aragaz) Depozitare 96To Pericol de
explozie
Parcul de
rezervoare(propan
comercial)
Propan
comercial
Depozitare 40To Pericol de
explozie
Rampa de
descarcare/incarcare
G.P.L.( aragaz)
Propan
comercial
Descarcare/Incarcare 20To Pericol de
explozie
Caile de acces, evacuare si de interventie din incinta sunt prezentate in
planurile de situatie.Locurile de adunare a persoanelor in caz de incendiu
este in partea de rasarit a unitatii unde este o platforma de cca. 10000 m²
.Locul de depozitare a bunurilor si materialelor este tot in partea de rasarit a
unitatii pe o platforma betonata.
Mijloacele prin care se relizeaza anuntarea persoanelor ce raspund de
executarea si dirijarea evacuarii in caz de incendiu sun urmatoarele :
telefoane mobile, telefoane fixe, sirena de alarmare din cadrul unitatii ,
butoanele de alarmare .
Nominalizarea persoanelor care se ocupa cu evacuarea persoanelor /
bunurilor pentru fiecare nivel in parte :
97
-Hala de imbuteliere -evacuarea persoanelor-Sperlea Georgel ,Parvu Marius
-evacuarea bunurilor-, Dina Fanica,
-Grupul administrativ -evacuarea persoanelor-,Parvu Marius, Burcu Valeriu
-evacuarea bunurilor-Ciupescu Petre , Sparlea Stelica
Paznicul de tura
-Atelier mecanic -evacuarea persoanelor-Sperlea Georgel ,Parvu Marius
-evacuarea bunurilor-Dina Fanica , Ciupescu Petre
Nominalizarea persoanelor care se ocupa de intocmirea listelor cu
cei prezenti: .
Evacuarea bunurilor din hala de imbuteliere : primordial este
evacuarea buteliilor de aragaz care sunt in interior .Pentru grupul
administrative bunurile care vor avea prioritate sunt: calculatoarele de la
contabilitate, actele contabile, birouri,casa de marcat,
Proprietatile fizico-chimice ale gazului petrolier lichefiat
- gaz incolor, inodor, fara gust;
- vaporii sunt mai grei decat aerul, acumulindu-se la nivelul terenului si
migrand la
constructii sau amenajari subterane;
- nu se dizolva in apa si la contactul fazei lichide cu apa se produce
instantaneu
vaporizarea;
- sunt inflamabile, cu temperatura de autoaprindere de cca 4000C;
- in amestec cu aerul, in deosebi in spatii inchise, formeaza amestecuri care
pot deveni
priculoase cand se atinge limita inferioara de explozie de 2% volum de
vapori de GPL
in aer pana la limita superioara de explozie de 9,5% volum de vapori de GPL
in aer;
- prin evaporarea unui litru de GPL lichid se formeaza 250 litri vapori
(gaze), formanduse de regula o ceata care se deplaseaza la nivelul solului pe
directia vantului;
- nu este toxic si nu produce imbolnaviri profesionale.
Incendiile au ca efect cresterea nivelului de radiatie termica si/sau
producerea de emisii de gaze arse, degajate in urma arderii. Cresterea
nivelului radiatiei termice poate provoca incendierea sau explozia altor
substante aflate in vecinatatea focarului de incendiu.
98
Exploziile, indiferent de natura lor, creeaza o unda de soc cu viteza
subsonica, sonica sau supersonica, cu efecte majore asupra constructiilor,
infrastructurilor si instalatiilor din apropiere.
Emisiile de substante periculoase pot avea efecte daunatoare asupra
sanatatii omului si a factorului biotic din zona de impact, in functie de
proprietatile noxelor emise, de timpul de expunere si de conditiile
meteorologice determinante in dispersia acestora in atmosfera joasa.
13. MONITORIZARE FACTORILOR
DE MEDIU
S.C. Fontegas Roccadaspide Italia SRL dispune de doua centrale de
detectie fixe si o centrala de detectie mobile. Prima centrala de detectie fixa
este de tip OLDHAM si are 4 senzori montati in puncte cheie ale unitatii si
anume: casa pompelor. Parcul de rezervoare -2 buc , rampa de descarcare .A
doua centrala de detectie fixa este de tip MSA si este prevazuta cu trei
senzori de gaz montati in locuri diferite in Hala de imbuteliere. Pentru
detectia scaparilor de gaz petrolier lichefiat in anumite locuri din incinta
unitatii se foloseste centrala de detectie mobile care este un analizor de gaz.
f) Monitorizarea performanţei
Deciziile privind orice aspect al instalaţiei, echipamentului, etc. şi ce
procedură sau
activitate trebuie monitorizată, cu ce frecvenţă şi în ce profunzime, sunt
bazate pe consideraţii de risc şi sunt luate de conducerea executivă a
societăţii.
Se va realiza o monitorizare activă în relaţie cu activitatea de control a
riscurilor majore , inclizând:
-inspecţia sistematică a instalaţiilor, echipamentelor, instrumentelor şi
sistemelorde control care sunt importante pentru controlul operaţional
continuu şi efectiv, înrelaţie cu prevenirea accidentelor majore;
-observarea sistematică şi directă a muncii şi comportamentului angajaţilor
pentruevaluarea conformării cu acele proceduri şi reguli de siguranţă care
sunt importantepentru controlul accidentelor majore;
99
-examinarea periodică a documentelor de înregistrare a rezultatelor
monitorizării operaţionale şi de mediu pentru a verifica dacă standardele de
siguranţă sunt respectate;
-verificarea de către manageri a calităţii activităţii de monitorizare derulată
de personalul din subordine.
Se va realiza şi o monitorizare reactivă a performanţei care oferă
oportunitatea de a învăţa din greşeli şi astfel va conduce la îmbunătăţiri în
siguranţă. Pentru aceasta vor fi înregistrate, cunoscute, raportate şi utilizate
în procesul de îmbunătăţire a siguranţei următoarele aspecte:
-accidentele majore ce vor avea eventual loc;
-orice incidente relevante şi cazuri de îmbolnăviri;
-orice evenimente semnificative care conduc la o agresare a mediului;
-alte incidente (inclusiv comportamente individuale cu potenţial pentru
agresarea mediului şi în special cele cu potenţial de accident major);
-slăbiciuni şi omisiuni în sistemul de control al riscului care sunt importante
pentru prevenirea accidentelor majore.
În evaluarea şi valorificarea rezultatelor monitorizării reactive se va ţine cont
de locul de apariţie, natura şi cauza evenimentului, potenţiale consecinţe,
gravitatea acestora şi costurile induse, iar concluziile vor avea în vedere
evoluţia performanţelor (îmbunătăţire sau înrăutăţire) şi stabilirea măsurilor
corective necesare a fi eventual luate .
Monitorizarea culturii pentru siguranţă implementată în cadrul societăţii
este o parte importantă a procesului de monitorizare a performanţei de
siguranţă. Aceasta constă în evaluarea comportamentului indivizilor de la
toate nivelele ierarhice din cadrul societăţii, privind modul de control,
comunicare, cooperare precum şi a competenţelor personalului implicat în
managementul siguranţei. Se va realiza de către managerul societăţii.
Investigarea eşecurilor identificate prin monitorizarea activă şi reactivă a
performanţei de siguranţă va consta în:
-evaluarea preliminară pentru identificarea riscurilor imediate şi acţiunea
promptă în aceste cazuri (se realizează de către conducătorii locurilor de
muncă cu raportarea ulterioară pe linie ierarhică);
-determinarea cauzelor directe şi a aspectelor management legate de acestea
(se realizează de către conducătorii compartimentelor executive şi se
raportează conducerii );
-decizia conducerii societăţii privind aprofundarea investigaţiilor, nivelul de
detaliere şi natura acestora (bazate mai ales pe consideraţii potenţiale decât
pe actualul rezultat) precum şi a responsabilităţilor de realizare.
La investigarea eşecurilor vor fi luate în considerare toate aspectele
relevante inclusiv factorul uman iar rezultatele se vor concretiza sub forma
100
unui raport scris care se prezintă conducerii executive care dispune acţiunea
corectivă necesară îmbunătăţirii performanţei de siguranţă.
14. ÎNCETAREA STĂRII DE URGENŢĂ
În cazul incendiilor, exploziilor urmate de incendii, formaţiunile pentru situaţii de
urgenţă care acţionează la localizarea şi stingerea acestora, sunt cei care decid
încheierea misiunilor în raionul de intervenţie. Hotărăsc asupra numărului de
autospeciale PSI care rămân în supraveghere în perioada imediat următoare şi
raportează conducătorului unităţii şi Celulei de urgenţă, lichidarea incendiului.Celula
de urgenţă, pe baza datelor primite de la coordonatorii activităţilor deintervenţie şi a
rezultatelor analizelor toxicologice, decid introducerea semnalului de încetare a
alarmei şi trecerea la activităţi pe termen lung de reabilitare a instalaţiei, utilajelor,
zonei afectate şi readucerea factorilor de mediu la valorile normale. Sunt transmise
autorităţilor responsabile în domeniu, informaţii referitoare la lichidarea urgenţei, şi
măsurile care se iau în continuare. Colaborează cu acestea, sau solicit sprijinul pentru
revenirea urgentă la normalitate. În cazul producerii unui accident , încetarea stării de
urgenţă se dă atunci când analizele probelor recoltate de aer sunt sub limita maximă
admisă. Informaţiile sunt transmise autoritarilor responsabile în domeniu.
13. COMUNICAREA CU MASS-
MEDIA
Planul pentru situaţii de urgenţă internă al SC FONTEGAS ROCCADASPIDE
ITALIA SRL este un document operativ, pentru acţiune, informare şi instruire şi
conţinutul lui trebuie adus la cunoştinţă tuturor persoanelor interesate.
Planul pentru situaţii de urgenţă internă se prezintă sub forma unui material
tipărit şi este distribuit tuturor celor interesaţi de aplicarea lui prin grija
inspectorului de protecţie civilă.
101
Personalul SC FONTEGAS ROCCADASPIDE ITALIA SRL . este instruit cu
prevederile planului de
urgenţă internă prin etapele de instruire:
instructaj introductiv general;
instructaj specific la locul de muncă; instructaj periodic lunar; instructaj pe schimb acolo unde situaţia o cere; instructajul special pentru lucrări periculoase; instructajul la recalificarea profesională; verificarea cunoştinţelor se face cu ocazia
exerciţiilor practice.
Sunt stabilite categoriile de informatii care se vor distribui catre terti in
timpul unei situatii deurgenta, criteriile de corectitudine,interzicerea
speculatiilor despre cauze si a anticiparii eventualelor
investigatii ale autoritatilor,continutul si forma materialelor furnizate.
Pentru evitarea alarmarii inutile a populatiei prin anunturi false sau
trunchiate, sunt prevazute precautii pentru ca in asemenea cazuri, jurnalistii
sa poata fi informati corect si la timp.
A. Verificarea mijloacelor de alarmare a populaţiei
Sirena electrică
Suport Sirena
Cofret principal-acţionare
- siguranţe fuzibile
- patron siguranţe fuzibile
- comutator acţionare locală
- buton acţionare locală cu revenire
- cutie automat semnale
Coloana alimentare
Cofret alimentare energie electrică
- siguranţe fuzibile
- patron siguranţe fuzibile
Informatii privind modul de actionare a populatiei in cazul unui
accident major
Orice eveniment care are loc in incinta si care se incadreaza in domeniul
riscurilor inacceptabile (scapari masive de vapori de GPL in exterior) fara
posibilitatea de izolare a sursei,incendiu care nu poate fi stins si care ar putea
fi cauza unei potentiale explozii, vor fi transmise populatiei din zona de catre
Seful de statie sau secretarul unitatii .
102
Informatii despre proprietatile fizico-chimice ale gazului petrolier
lichefiat
- gaz incolor, inodor, fara gust;
- vaporii sunt mai grei decat aerul, acumulindu-se la nivelul terenului si
migrand la
constructii sau amenajari subterane;
- nu se dizolva in apa si la contactul fazei lichide cu apa se produce
instantaneu
vaporizarea;
- sunt inflamabile, cu temperatura de autoaprindere de cca 400C;
- in amestec cu aerul, in deosebi in spatii inchise, formeaza amestecuri care
pot deveni
priculoase cand se atinge limita inferioara de explozie de 2% volum de
vapori de GPL
in aer pana la limita superioara de explozie de 9,5% volum de vapori de GPL
in aer;
- prin evaporarea unui litru de GPL lichid se formeaza 250 litri vapori
(gaze), formanduse de regula o ceata care se deplaseaza la nivelul solului pe
directia vantului;
- nu este toxic si nu produce imbolnaviri profesionale.
Distributia documentului : Acest document contine informatii importante
pentru a asigura depozitarea,manipularea si utilizarea in siguranta a acestui
produs. Informatiile continute inacest document vor fi aduse la cunostinta
persoanelor care sunt utilizatori profesionisti ai acestui produs.
Principalele posturi de televiziune :
1. DATINA
2. TERRA SAT
3. GALAXI TV
4. RDS-
Principalele posturi de radio:
1.RADIO GALAXI
2.KISS FM
3.RADIO SEVERIN
103
14. VERIFICAREA SI
EXERSAREA PLANULUI DE
URGENTA INTERNA
Personalul din cadrul statiei de imbuteliere a fost instruit de catre ISCIR
Bucuresti pentru lucrul cu gazul petrolier lichefiat . Conducatorii auto care
transporta g.p.l. sunt atestati ADR si au autorizatie ISCIR .In fiecare luna se
exerseaza diferite ipoteze de interventie la diferite obiective : Casa pompe,
Hala de imbuteliere , Parcul de rezervoare ,Rampa de descarcare/incarcare ,
Rampa de butelii.
REVIZUIREA PLANURILOR DE URGENTA INTERNA
Planurile de Urgenta Interna sunt revizuite la intervale de cel mult 3 ani sau
la solicitarea autorităţii teritoriale competenta, pe baza modificărilor produse
in:
- caracteristicile surselor de risc;
- structura economică a obiectivelor;
- realizarea cooperării;
- conceptiile aplicării planurilor.
Verificare şi revizuire
Un management al securităţii eficient presupune şi o evaluare periodică
, sistematică a politicii de prevenire a accidentelor majore. Această evaluare
se realizează prin monitorizare internă continuă (inclusiv prin controlul
operaţional şi monitorizarea factorilor de mediu) dar şi prin evaluări
periodice realizate (inclusiv prin inspecţiile instituţiilor de stat abilitate).
Intocmit
top related